05/12/2022, 20:41:48
Hello RemyBee,
J'avais trouvé la doc en son temps sur le site de Warema mais je n'arrive plus à retomber sur le lien donc voici le fichier PDF téléchargé (en octobre).
warema_2024843_alhb_en_v2.pdf (Taille : 1,07 Mo / Téléchargements : 37)
Et donc, il est en effet possible (voir page 5), de relier les 16 moteurs sur la même entrée du module (de la passerelle).
Comme tu vois dans le schéma, les i- et i+ (fils de la passerelle comme le dit filou) peuvent être tous regroupé au même endroit.
Donc oui, tu pourrais avoir tous les moteurs reliés entre eux en série et revenir avec un seul "circuit" de 5 fils jusqu'à ton tableau (jusqu'au module).
Mais perso, par sécurité, j'ai quand même demandé à faire revenir chaque volets vers mon tableau (donc 18x 5G1.5 de chaque volet vers mon tableau).
Là, j'aurai un bornier qui regroupera le tout pour le rejoindre sur le Warema.
J'avais trouvé la doc en son temps sur le site de Warema mais je n'arrive plus à retomber sur le lien donc voici le fichier PDF téléchargé (en octobre).
warema_2024843_alhb_en_v2.pdf (Taille : 1,07 Mo / Téléchargements : 37)
Et donc, il est en effet possible (voir page 5), de relier les 16 moteurs sur la même entrée du module (de la passerelle).
Comme tu vois dans le schéma, les i- et i+ (fils de la passerelle comme le dit filou) peuvent être tous regroupé au même endroit.
Donc oui, tu pourrais avoir tous les moteurs reliés entre eux en série et revenir avec un seul "circuit" de 5 fils jusqu'à ton tableau (jusqu'au module).
Mais perso, par sécurité, j'ai quand même demandé à faire revenir chaque volets vers mon tableau (donc 18x 5G1.5 de chaque volet vers mon tableau).
Là, j'aurai un bornier qui regroupera le tout pour le rejoindre sur le Warema.