Note de ce sujet :
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Linky et le KNX en 2023
#1
Salut a tous

Le sujet a déjà été traité dans d'autre post mais je voulais faire un petit point et une synthèse sur les solution purement KNX pour récupéré les info de la Téléinfo (TIC) de nos compteur Linky

Si vous connaissez des références n'hésitez pas a les donner, c'est parfois compliqué de trouver les produits tellement les référencement sont bien fait.

Hager : 
TE331 : TIC Basique*, Comptage de 3 Circuit possible via achat de 3 Tore
TE332 : TE331 + 3 Tore Fournis
TRPS120 : Emetteur Recepteur RF Teleinfo Client (TIC) - KNX-RF Secure, (Supporte la Teleinfo Historique et Standard (Nouveau mode d'info étendu depuis Linky)
C'est le fameux module ERL (qui n'en porte pas le nom, donc difficile a le trouver sur les moteurs de recherche  Big Grin )


J'ai l'impression qu'il y a toujours aussi peu d'intérêts de la part des fabricants pour nous proposer des produits de ce type. 


MAJ du 02/02/23

Test d'un Module TRPS120 sur un Compteur Linky en mode Historique

1xTRPS120 
1xWeinzierl KNX RF/TP Coupler 673.1 secure

Rappel : La doc du TRPS donne 100m de portée en champs libre.

Condition du Test : Le Coupleur RF est a 30m environ.

Note :
-Le nouveau coupleur Weinzierl permet gere les nouveaux segment RF que permet ETS6. Ce qui permet d'avoir sur la même ligne du matos RF. Le module est récent, il est dispo, recu sous 1 mois environ, mais commandé début janvier quand certains fabriquants étaient fermé encore 1 semaine.
  • Configuration du Coupleur RF dans ETS : [b](Produit dispo dans Catalogue de produit en Ligne ETS)[/b]
    La mise en service du coupleur se fait assez facilement, il faut saisir dans ETS le certificat a rallonge recu avec le produit avant de vouloir lui mettre son adresse. Pour pouvoir programmer des participant sur le RF il faut autoriser les messages a passer par le coupleur. Avec les réglages par defaut cela ne fonctionnera pas.Changer les réglages pour laisser passer les messages (Note : Pour le moment j'ouvre tout pour le test, on verra ensuite si il faut paufiner)Ensuite on envoi l'application.
  • Configuration du TRPS dans ETS : (Produit dispo dans Catalogue de produit en Ligne ETS)
    Note : L'insertion du TRPS force la mise en place d'un mot de passe dans le projet, même si on désactive la fonction secure.Choisir le bon mode de communication avec le compteur Linky (Par defaut c'est Historique), le mode standard est un nouveau mode de comm plus rapide qui est activé a distance sur demande a son gestionnaire d'énergie.On peut ensuite créer et lié les objet au GA pour faire un essai
  • Recupération du N° de Certificat du TRPS :
    Noter le N° de certificat du module TRPS avant de le mettre dans le linky, l'etiquette ne pouvant plus se voir ensuite.La saisie sous ETS via la Webcam de mon portable n'a pas fonctionné, (QR Code trop petit pour ma Webcam ?), avec le Smartphone aucun soucis, je me transfert le par mail. Un petit coup de copier coller sous ETS et c'est partie (Bon point pour ETS : La copie du code a rallonge sans les "-" est correctement prise en compte par ETS)Remarque : Il est normalement conseillé de ne pas laisser les N° de certificat secure sur les produits, afin d'empécher quelqu'un d'utiliser ou réutiliser le produit
  • Branchement du TRPS :
    Le branchement du TRPS est très facile, on retire le capot du linky qui est clipsé, on appui sur un petit bouton qui permet d'ouvrir les borne a ressort puis on insere le module.Il s'allume vert assez rapidement, ensuite il n'y a plus qu'a le passer en mode programmation via le bouton qu'il y a sur le module TRPS, la 2nd led passe rouge.
  • Programmation Adresse Physique : 
    Sous ETS programmer l'adresse physique, cette etape validera si oui ou non la communication peut s'etablirEn fonction de la distance ou des mur a passer la communication peut ne pas fonctionner.J'ai une communication fonctionnel a environ 30m. Il n'y a qu'une porte de garage en metal a passer ou un mur dans mon cas.
  • Programmation de l'application : Envoi de l'application et vérifier si les GA se remplissent , après quelques seconde ca arrive.
    On constate aussi que les LED du coupleur s'allume lorsque des messages sont recu.

Mon Avis sur le produit : 

La communication RF fonctionne c'est le principal. 
Par contre je reste un peu sur ma faim avec l'application du Module Hager.

A 1ere vue on aurait pu dire que ce module était la version sans fil (et sans Tore de Comptage) du TE331, mais quand on voie le programme de l'application et quand on voie le catalogue Hager ou la doc on se rend compte que ce produit est avant tout destiné a la borne de recharge Hager pour VE

Quand on sait toutes les info qui sont dispo sur la Teleinfo (TIC) et quand on voie ce que ou comment le TRPS nous met a disposition les infos je trouve que c'est une occasion manqué de faire un bon produit.

Qu'est-ce qui me gêne : Ne pas pouvoir récupérer les différents Index de chaque Tarif sur des mots distinct, au lieu de ca on récupère dans un même objet tous les tarifs. C'est trop demandé Idea

Pour les curieux les spécifications de la Teleinfo sont décrites dans le document : Enedis-NOI-CPT_02E (Con[/url]
Et la mise a jour du protocole pour les Compteur Linky dans celui-ci : 
Enedis-NOI-CPT_54E

Prochaine Etape :
-Faire la demande a mon fournisseur d'énergie pour passer le compteur Conso en mode Standard [Fait] OK
-Faire la demande a Enedis (La partie OA Solaire) ou la branche Enedis du secteur pour passer le compteur Prod en mode Standard
-Intégrer les valeurs dans une base de donnée 
-Passer la partie Extérieur sur un routeur a part pour le trafic
-Trouver un 2nd TRPS  ? ou pas...


MAJ 28/03/24 : Changement Linky Mode Historique vers Standard
Je suis chez Ekwatteur, sur leur site je tente via le tchat, en moins de 2 on m'invite a faire ma demande par téléphone. OK....
Appel au service client : Il faut demander le passage du compteur Linky en mode standard, en précisant qu'il s'agit de la prestation F185 auprès d'Enedis. (Preta Gratuite)
La personne ne connaissait pas , mais comme souvent avec les services clients si on a les bon terme ou les bons mots clé ca permet d'aller tout seul. La personne s'est connecté directement sur la liste des presta Enedis et la vite trouvé en faisant une recherche.
Ca m'a pris 5min, la presta a été enregistré pour le lendemain matin.
La modif s'est activé vers 8h du matin.

Au niveau du TRPS120 : Le passage du mode Historique au Std se fait simplement en modifiant le réglage dans ETS et en envoyant de nouveau l'application.



Au passage vue que j'étais dans les tests pour [url=https://www.knx-fr.com/member.php?action=profile&uid=6833]cho36
Mon module a une version de Firmware : 20.8
J'ai un module dans les main en version : 24.8 qui lui ne fonctionne pas , la led clignote rouge des que la config ETS est envoyé. est-ce que le module est défaillant, est-ce le Fw qui ne fonctionne pas avec mon compteur .... ?
Meme après un Reset usine rien , il ne digère aucun mode que ce soit l'historique ou le Std

Pour la 1ere fois j'ai aussi testé la programmation via N° de serie sans avoir a appuyer sur le bp de prg. Après avoir fait le reset usine.



Hager: Si qq est en contact avec eux, pourrait-il leur demandé si le TRPS est bien arrété et si oui pq ? et si il va été remplacé ? 
https://hager.com/fr/catalogue/produits/...e-info-tic-


C'est quand même le seul produit KNX sans fil a permettre la liaison avec un compteur Linky.

Si le produit a été arrêté faute de succès, il faudrait peu être commencé par revoir qq base en marketing, car pour un produit KNX c'est difficile de le trouver dans la partie KNX déjà  Big Grin
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre


Messages dans ce sujet
Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 11/12/2022, 18:45:53
RE: Linky et le KNX en 2023 - par demotica - 12/12/2022, 10:20:51
RE: Linky et le KNX en 2023 - par NicNac - 14/12/2022, 16:09:21
RE: Linky et le KNX en 2023 - par NicNac - 14/12/2022, 16:42:36
RE: Linky et le KNX en 2023 - par demotica - 14/12/2022, 16:56:25
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 14/12/2022, 18:06:28
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 17/03/2023, 12:20:37
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Jean-Baptiste - 18/12/2022, 18:42:04
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 19/12/2022, 13:40:06
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 20/12/2022, 09:59:33
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 02/02/2023, 23:15:56
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 02/02/2023, 23:45:46
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 02/02/2023, 23:41:11
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 02/02/2023, 23:58:04
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 03/02/2023, 00:06:34
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 09:19:03
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 04/02/2023, 09:40:50
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 09:49:58
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 09:51:29
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 10:00:44
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 04/02/2023, 10:21:58
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 10/02/2023, 02:18:20
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 17/03/2023, 15:28:55
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 24/09/2023, 18:07:30
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 25/09/2023, 17:39:55
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 26/09/2023, 13:51:12
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 26/09/2023, 15:56:30
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 28/09/2023, 08:10:39
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Gilles A. - 25/02/2024, 17:12:09
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 25/02/2024, 21:32:20
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 26/02/2024, 01:56:56
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 26/02/2024, 08:25:15
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 26/02/2024, 12:55:35
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 27/02/2024, 14:46:05
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 27/02/2024, 18:55:06
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 28/09/2023, 10:54:33
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 29/09/2023, 16:35:40
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 29/09/2023, 18:06:23
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 29/09/2023, 20:30:39
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Gilles A. - 25/02/2024, 17:10:45
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 02/04/2024, 10:29:42
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Tristan92 - 13/05/2024, 19:41:50
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 14/05/2024, 09:11:29

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 5 visiteur(s)