16/12/2022, 08:44:04
(16/12/2022, 08:15:32)filou59 a écrit : Attention a ne pas mélanger le calibre de Disjoncteur et l'intensité maxi qu'une prise peut supporter.
Une prise de courant domestique c'est du 16A, c'est l'ensemble du circuit qui lui est protégé par un disjoncteur 20A.
Je ne confonds pas mais qui va empêcher de connecter un appareil qui consomme plus de 16 A sur des prises alimentées par un circuit 2,5mm² protégé par un 20 A (c'est le cas actuellement pour ceux qui chargent un véhicule électrique sur une prise non dédiée !
(16/12/2022, 08:15:32)filou59 a écrit : Une prise 20A c'est le type de prises que l'on peut mettre pour une plaque de cuisine par exemple.
Plus précisément, concernant la cuisson c'est 20 A pour une prise triphasée et 32 A pour une prise monophasée
§10.1.3.4 de la NF C 15-100
un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en
triphasé)