16/12/2022, 08:54:19
(15/12/2022, 14:24:00)demotica a écrit : Vu que la pièce est en L, j'ai peur qu'elle ne soit pas assez bien couverte. Mais si un seul, bien placé (à l'endroit que tu préconise) suffit ... ça me va.
D'ailleurs, pour l'escalier, je me pose la question de l'utilité du DP. Je pourrai utiliser celui du palier pour l'éclairage de l'escalier, non ?
Il faut consulter les courbes des constructeurs pour vérifier les angles et les portées
(15/12/2022, 14:24:00)demotica a écrit : Vu la définition de la NFC-15-100, c'est généralement pour l'électroménager et autres appareillage. J'ai donc prévu :Tu mentionnes les circuits spécialisés mais, sauf exception (pompe de piscine par exemple), ils ne sont pas concernés par le KNX ; c'est pour cette raison que j'ai mentionné la terminologie de "prise commandée"
- 10mm2 pour la voiture électrique
- 6mm2 pour la plaque de cuisson
- 2.5mm2 pour le reste.
Pour les prises extérieures, je pars du principe qu'elles sont susceptibles de recevoir de la machinerie de chantier.
Pour les attentes dans les bati-support, c'est plus discutable et je vais probablement les basculer en 1.5mm2
(15/12/2022, 14:24:00)demotica a écrit : Je pars plutôt sur du 16A, comme l'autorise la norme. J'aurai su 16A et 20A principalement.Oui 16 A et 20 A sont bien les valeurs maximales autorisées par la norme mais dans mes installations (3 maisons) j'ai toujours mis 16 A pour les circuits prises sauf circuit spécialisé) et 10 A pour l'éclairage et je n'ai jamais un déclenchement dû à une surcharge !