Comme pour la plupart des allim de 640mA ou plus, ce type d'alimentation dispose de 2 sorties :
La 1ere pour une ligne KNX
La 2nd est une sortie auxiliaire qui peut servir a créer une 2nd ligne, (mais pour etre utilisable il faut lui ajouter une self de choke) ou pour alimenter un participant qui necessiterait ce type d'alim.

Voici un exemple de Self : ABB DR/S 4.1
https://new.abb.com/products/fr/2CDG1100...1/dr-s-4-1

Voici un exemple de cablage :
https://library.abb.com/d/2CDC501034D0201

A une époque il y avait certains produits qui nécessitait une alim auxiliaire pour fonctionner comme les interface ou routeur KNX, on pouvait utilisait cette alim pour ce genre d'usage même si cela n'était pas du tout recommandée d'un point de vue isolation galvanique...
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.