Legrand My Home: valeur des cavaliers
#6
(13/06/2019, 12:40:10)Beauriss a écrit : Mauvais forum ?
Le numéro 1 fait 825.000 ohms, le 2 fait 680.000 ohms, le 3 fait 562.000 ohms. Les cavaliers montées/descente, GEN ect font 100.000 ohms (c'est l'emplacement qui les différencie).
Même en déduisant le reste, je me retrouve vite bloqué car arrivé à 7 je passe sous la barre des 100 K ohms alors qu'il me reste 8 et 9.
Au pire j'achète une boite, je fais les mesures et je la renvoie ^^

Bonjour je cherche la valeur resistive des cavaliers comme SLA , CEN etc. - vous disiez que ils ont tous un valeur de 100k selon l'emplacement - pourriez vous m'expliquer?

J'ai que le 3501/SLA - et ca que je pense est abimé - pour le moment je mesure 122k. Mais aucune idée de la valuer correcte pour experimenter avec les resistances normals.

Merci.
Répondre


Messages dans ce sujet
Legrand My Home: valeur des cavaliers - par Beauriss - 13/06/2019, 08:54:13
RE: Legrand My Home: valeur des cavaliers - par dax - 31/01/2023, 11:11:54
RE: Legrand My Home: valeur des cavaliers - par dax - 31/01/2023, 12:44:32
RE: Legrand My Home: valeur des cavaliers - par dax - 31/01/2023, 16:16:33