10/02/2023, 16:02:06
(10/02/2023, 14:29:02)filou59 a écrit :(10/02/2023, 13:30:23)Dibou a écrit : Par contre, pas sûr que ce TXA628C soit très approprié pour attaquer un KLF200 en entrée, dans la mesure où il prévu pour du 230 V, et surtout alimenté en 230 V. Il faudrait pas qu'il lui vienne l'idée d'envoyer du 230 V dans le KLF qui n'aimerait probablement pas.Le 230V si tu ne le branches pas sur l'arrivée L1 d'un canal le module ne risque pas de l'envoyer sur le KLF.
Ce type d'actionneur est constitué de relais on peut donc s'en servir pour faire de la commutation.
J'ai déjà utilisé ce type de produit pour piloter une porte de garage ou un portail de cette maniere, la seule chose a faire attention c'est que ce type d'actionneur a en général un commun pour 2 sorties. Du coup si on a un nombre impair de sortie a piloter de cette maniere on aura une sortie que l'on ne pourra pas utiliser pour autre chose.
Oui, tu as certainement raison.
En fait, si j'ai exprimé ce doute c'est aussi parce que je me demande toujours pourquoi un tel actionneur aurait besoin d'être alimenté en 230 V. Pour un télévariateur, je veux bien, mais pour un bête actionneur qui agit sur des relais... Ça oblige à tirer deux fils dans le tableau juste pour ça...
Il y a plein de fabricants chez qui c'est le bus KNX qui alimente l'actionneur, point barre.
Du coup je me dis qu'il y a peut-être un truc qui m'échappe