24/02/2023, 12:37:55
(24/02/2023, 12:08:38)filou59 a écrit : Alors oui et non.
Oui tu peux utiliser cette valeur mais pas directement, il te faut de la "logique" capable de comparer la valeur a une consigne.
Idealement 2 "Module logique", un pour l'ouverture et un pour la fermeture.
J'ai appelé ca module logique, mais la c'est de la comparaison de valeur, Jung appelle ca Valeur Limite, avec des paramètre d'hysteresis...
Dans tous les cas il faut que la fonction soit paramétrable pour n'envoyer le message qu'une fois, pour eviter qu'un VR ne bouge automatiquement après un changement en manuel.
Je ne pense pas que l'on puisse le faire directement dans le detecteur TheLuxa.
Merci Filou pour tes réponses toujours rapides.
ca ressemblerait bien a cette capture d'écran? t en penses quoi?