Pour ma part, pour les volets à lames j'ai choisi des Griesser, avec des actionneur Jung ref Shutter/blinds act. 8gang AC230V/4gang DC12-48V SE.
J'ai un peu ramé au début pour comprendre leur fonctionnement. Il faut comprendre qu'une première phase consiste à chronométrer le temps pour descendre intégralement le volet, puis le temps pour actionner la remonté du volet pour que les lames passent de 90° vers le bas à 0° pour devenir à l'horizontal.
Je ne les ai pas encore couplés à la station météo Jung pour l'instant, mais la lecture des paramètres de cet actionneur un fois activé la protection solaire dans les paramètres, tous les GA semblent avoir été prévus pour fonctionner avec la station météo.
tu peux faire une importation du knxprod de cet actionneur pour visualiser les possibilités.
pour exemple les GA utilisés sans le sun protection
7/0/0 M/D SC Bureau Gauche
7/0/1 STOP SC Bureau Gauche
7/0/2 i SC Bureau Gauche Blind Position
7/0/3 SC Bureau Gauche Slat Position
7/0/4 SC Bureau Gauche Travel Mouvement Feedback 1 Bit
7/0/5 SC Bureau Gauche Blind Position Feedback
7/0/6 SC Bureau Gauche Slat Position Feedback
7/0/8 Invalid position feedback
7/0/9 SC Bureau Gauche Lames Sunsh./ Shadind Façade
7/0/10 SC Bureau Gauche Sunsh./ Slat Position Offset
7/0/11 SC Bureau Gauche Sunsh./Shading / Slat Position
7/0/13 SC Bureau Gauche Sunsh./Shading / Blind Position
Et avec le sun protection
Long-time operation
Heating/cooling change-over
Sunshine / shading facade
Automatic mode
Short-time operation
Heating/cooling presence
suivant les paramètres cocher pour un canal, ca donne pas mal de paramètres
J'ai un peu ramé au début pour comprendre leur fonctionnement. Il faut comprendre qu'une première phase consiste à chronométrer le temps pour descendre intégralement le volet, puis le temps pour actionner la remonté du volet pour que les lames passent de 90° vers le bas à 0° pour devenir à l'horizontal.
Je ne les ai pas encore couplés à la station météo Jung pour l'instant, mais la lecture des paramètres de cet actionneur un fois activé la protection solaire dans les paramètres, tous les GA semblent avoir été prévus pour fonctionner avec la station météo.
tu peux faire une importation du knxprod de cet actionneur pour visualiser les possibilités.
pour exemple les GA utilisés sans le sun protection
7/0/0 M/D SC Bureau Gauche
7/0/1 STOP SC Bureau Gauche
7/0/2 i SC Bureau Gauche Blind Position
7/0/3 SC Bureau Gauche Slat Position
7/0/4 SC Bureau Gauche Travel Mouvement Feedback 1 Bit
7/0/5 SC Bureau Gauche Blind Position Feedback
7/0/6 SC Bureau Gauche Slat Position Feedback
7/0/8 Invalid position feedback
7/0/9 SC Bureau Gauche Lames Sunsh./ Shadind Façade
7/0/10 SC Bureau Gauche Sunsh./ Slat Position Offset
7/0/11 SC Bureau Gauche Sunsh./Shading / Slat Position
7/0/13 SC Bureau Gauche Sunsh./Shading / Blind Position
Et avec le sun protection
Long-time operation
Heating/cooling change-over
Sunshine / shading facade
Automatic mode
Short-time operation
Heating/cooling presence