Bonjour

Concernant les connecteurs WAGO, a moins de devoir/vouloir faire des connexions ailleurs dans une armoires, dans une boite ou il n'y aurait pas d'autre participant il n'est pas forcément necessaire d'en avoir vue qu'un connecteur est livré avec chaque participant.

Personnellement, pour faire mes connexion en dehors des participant je préfère utiliser
-Des bornes sur rail DIN (WAGO ou Phoenix fond un produit adapté au KNX avec les couleurs qui vont bien sur une borne de largeur réduite
-Sur des Borne a levier de la serie WAGO 221 par exemple 221-415 placé par exemple dans une boite 207-4301.

Je préfère ce genre de solution ca permet des interventions rapide et facile en cas de besoin si on veut décabler un cable ou faire une modif. (C'est mon coté maintenancier qui parle)

Sinon la solution a base de bornes 243 reste la solution la plus compacte.


Citation :Quel est l'intérêt de séparer la ligne de l'étage ? Une "simple" passerelle IP/KNX permettrait de réduire le coût ; elles disposent de la fonction multi tunneling qui permet de connecter simultanément ETS, le moiteur de groupe d'ETS, un superviseur.
Il a peut etre vu des post/cours/doc qui en parlait, on ne connait pas l'installation, après il vaut mieux investir des le debut d'un projet dans un routeur plutot qu'en cours de route.

Une autre solution c'est de séparer l'interieur de l'exterieur...


Par rapport a ta liste de course :
Bon tu as ciblé et regoupé chez eib mais pour info c'est pas forcément toujours les mieux placé en allemagne.
L'alim Meanwell, c'est l'alim la moins cher (ou l'une des moins cher) sur le marché, même si c'est leur coeur de métier, je n'ai pas forcément assez de recul sur ce modele, faut-il mettre un peu plus dans une marque plus reconnu ? 
En alim perso j'aime bien les ABB SV/S 30.640.5.1 ou les MDT STC-640.01 (Cette derniere permet de surveiller des participants afin de générer une alarme si l'un d'eux devient mué)

L'actionneur de Variation Meanwell : Assure toi qu'il correspond bien a tes besoins car pour le coup je n'ai jamais eu aucun retour sur produit.

Module Siemens pour moteur Screen : Tu n'auras que 4 screens a piloter ?
Ce module est un peu veillot, il y a mieux.


La nouvelle série Siemens est beaucoup mieux : https://www.eibmarkt.com/en/products/SIE..._NS6521848
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx...1543-1DB51
Detection de fin course automatique via Mesure de courant paramétrable / Borne a ressort...

Sinon la serie ABB JRA est aussi une valeur sur.

PS : J'ai un module siemens 8 Sorties que j'ai utilisé pour des tests que je vais mettre en vente a bon prix si ca t'interesse.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre


Messages dans ce sujet
Installation KNX nouvelle construction - par fro - 12/03/2023, 21:04:16
RE: Installation KNX nouvelle construction - par filou59 - 13/03/2023, 09:08:30
RE: Installation KNX nouvelle construction - par fro - 13/03/2023, 18:10:39

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)