13/03/2023, 23:05:56
(13/03/2023, 22:30:04)Kevlille a écrit : Re
Voici une photo du groupe de circuits que je veux mesurer
Bonsoir,
Vu que tu as la pire des solutions, un ID Legrand peignable en amont et en aval, la solution la moins "invasive" et qui ne de demandera de ne pas "refaire ton tableau". Vu que tu souhaites mesurer toute cette ligne, tu défaits un par un les phases qui sort des disjoncteurs et tu les passes dans ton tore pour les rebrancher à leur disjoncteur respectif. Je ne fais pas le laïus sur la sécurité mais coupe à minima le différentiel de la ligne avant d'intervenir. Normalement les tore peuvent accepter plusieurs fil sans problème.
Attention aussi au sens que tu les insères dans le tore.