L'option que j'ai cité a kevlille est prévu par Legrand et plutôt bien illustré dans leur catalogue.
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/...0_0509.pdf
Pour répondre à ta question, les disjoncteurs Legrand avec borne automatique amont ont 2 entrées. La vrai problématique résidera dans l'ajout de disjoncteurs a l'avenir car les peignes ne seront plus en quinconces pour permettre l'ajout de disjoncteurs tierce.
(14/03/2023, 23:51:29)M2D a écrit :(14/03/2023, 21:00:00)Kevlille a écrit : Il serait dommage de changer le peigne. A mon avis l'option du cordon de repiquage est le meilleur choix.
Dans l'absolu, les disjoncteurs à peigne ne supporte qu'un seul peigne ou connecteur pour la phase et le neutre. Donc quid de la jonction du repiquage et du peigne horizontal pour la distribution de la ligne ?
L'option que j'ai cité a kevlille est prévu par Legrand et plutôt bien illustré dans leur catalogue.
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/...0_0509.pdf
Pour répondre à ta question, les disjoncteurs Legrand avec borne automatique amont ont 2 entrées. La vrai problématique résidera dans l'ajout de disjoncteurs a l'avenir car les peignes ne seront plus en quinconces pour permettre l'ajout de disjoncteurs tierce.