15/03/2023, 23:41:46
(14/03/2023, 23:13:20)geoninja a écrit : super news ! oui c'est la version pro, ouf je croyais que j'allais monter une usine a gas :-)
L'alim est une ABB SV/S30.640.5.1. Je vais etre surement a une centaines de participants en tout.
Donc je vois que je vais etre limite niveau Alim, donc juste a prévoir une nouvelle Alim, comme ca celle la deviendra un backup temporaire.
Merci Jonathan007 pour ton aide.
Déjà, grâce a ton alim abb, tu peux voir la consommation total sur ta ligne.. (linker les adresses de groupe dessus)
Tout les participants ne consomme pas 10mA..
Les modules tableau alimenter en 230v, vont quasi rien consommez...
Disont que c'est un risque d'avoir plus de64 sur une ligne...
Ça peut bien ce passer comme avoir des bug,
L'idéal c'est de rajouter un coupler et une alim...
Et la t'as encore 2 possibilité...
Avoir 2 lignes différente (donc en mode coupleur)
Ou une prolongation de ligne, (en mode amplificateur)
C'est juste un réglage dans un lk/s4. 2.qui change (pour du abb)
En théorie une amplification, c'est un bout de ligne de 1 a 64,
Un autre de 65 a 128,
De129 a 193
Et 194 a 255
Mais a ce que j'ai constater, en mode amplificateur le lk/s laisse tout passer, et donc ça pourrait être libre, mais c'est pas la norme knx... Donc a tester, ou pas...