21/03/2023, 09:05:05
(20/03/2023, 19:04:36)filou59 a écrit : Bonjour
Si tu regardes sur la barre ou tu as la roue cranté, 2 icone a gauche il y a un truc : Automatique.
Mais normalement a moins d'avoir une config spécial, si ton interface ou routeur KNX se trouve sur le même réseau local tu n'as pas besoin de définir quoi que ce soit.
A+
Merci, j'ai cliqué sur la flèche d'automatique et j'ai pu voir 'Gérer les connexions configurées' pour m'apercevoir qu'il n'avait pas repris la config du ETS5. J'ai donc du ajouté et indiqué l'adresse réseau.
Je ne sais pas si ma config est spéciale : je suis sur un Mac avec une vm windows donc il faut que j'utilise le tunneling IP avec NAT coché, j'ai fait un test : ça marche !
Merci !
mon blog : Appartement EIB/KNX