Après investigation, pour obtenir les index HC et HP des jours Bleu, Blanc et Rouge du TEMPO avec le TE33x (via la TIC), il faut impérativement, dans le menu général, sélectionner 6 octets + information tarifaire. Le DPT utilisé est le 235.001 dont le format est le suivant :
Chaque index de tarif est émis sur le bus à intervalle de 5 secondes.
Il est maintenant possible (depuis cette semaine) d'utiliser KNX-Ultimate de Node-Red qui intègre maintenant le DPT 235.001 et, avec Home Assistant notamment, de récupérer les informations du TEMPO sous le format 6 octets.
Pour travailler au format 4 octets et disposer directement de l'index HP et de l'index HC, il existe une solution de contournement :
- utiliser un tore du TE33x pour mesurer la consommation totale de l'installation
- paramétrer le TE33x en HC/HP
- envoyer, via le contact C1/C2 du Linky, une phase 230 V commutée à l'entrée T1/T2 du TE33x
Chaque index de tarif est émis sur le bus à intervalle de 5 secondes.
Il est maintenant possible (depuis cette semaine) d'utiliser KNX-Ultimate de Node-Red qui intègre maintenant le DPT 235.001 et, avec Home Assistant notamment, de récupérer les informations du TEMPO sous le format 6 octets.
Pour travailler au format 4 octets et disposer directement de l'index HP et de l'index HC, il existe une solution de contournement :
- utiliser un tore du TE33x pour mesurer la consommation totale de l'installation
- paramétrer le TE33x en HC/HP
- envoyer, via le contact C1/C2 du Linky, une phase 230 V commutée à l'entrée T1/T2 du TE33x