(25/03/2023, 20:43:25)vvince a écrit : J'ai bien essayé de lui expliquer que le knx ne devait pas dialoguer avec la PAC....mais ce dernier m'a dit que la PAC devait absolument être pilote de pour allumer ou éteindre le circulateur.
Il faut lui demander si le circulateur de la PAC travaille bien à pression constante (à vitesse variable) et s'il s'arrête lorsque toutes les vannes sont fermées ; si ce n'est pas le cas il faut lui demander d'installer une vanne à pression différentielle que les chauffagistes appellent généralement "by-pass" ou, comme l'indique @demotica, prévoir sur une des boucles une vanne manuelle qui restera partiellement ouverte ou intégrer dans la gestion knx le fait qu'une des vannes reste toujours ouverte à 20% par exemple.