31/03/2023, 10:01:20
(Modification du message : 31/03/2023, 10:15:54 par richardpub.)
Mes participants on été créer par l'électricien intégrateur;
Depuis le début, tous mes participants sont en 1.1.x
le routeur Jung a été mis au départ comme passerelle IP pour connecter le bus KNX et mon réseau Ethernet pour Lifedomus.
Lors de tests pour faire communiquer un module Sonoff avec KNX, je pense que qu'avec imprudence (et incompétence), j'ai modifié les paramètres du routeur pour réussir à obtenir une communication en multidiffusion, ce qui s'est révélé impossible. J'ai finalement réussi à créer un fichier .knxprod pour pouvoir programmer avec ETS5 (mais c'est autre histoire).
Sur le coup je n'ai pas vu de différence dans ETS5. Puis j'ai découvert que le diagnostic des GA ne fonctionnait plus bien sauf pour les GA en 14/0/0 et 15/0/0 (ce qui correspond apparemment à cette zone de paramétrage (voir pièce jointes)
Puis j'ai vu que le téléchargement dans ETS du router était impossible avec la colonne "par" non coché.
Puis j'ai vu des PA existants se percuter avec d'autres PA, ce qui m'a obliger pour rester fonctionnel à renommer ces PA existantes.
Ensuite, j'ai découvert en testant différentes VM de HA sous proxmox, que les connexions IP étaient limités à 4 (ce qui m'a paru normal car c'est une caractéristique de ce routeur avec 4 connexions maxi). J'ai donc limité le nombre de VM ouvertes.
Et il y 15 jours, je n'avais accès qu'à une seule machine, soit HA soit mon Lifedomus qui me sert toujours au fonctionnement de la maison. J'ai mis un grand bordel dans mon installation.
Comme je dois partir en voyage pour 1 mois, et que je voulais être sûr de garder une main sur la maison, j'ai mis en stand by avec uniquement Lifedomus sur mon système.
J'ai commandé un routeur JUNG ipr 300, pour l'installer à mon retour (c'était un choix prévu, pour avoir une interface capable de fournir l'heure au bus KNX directement, ce qui n'est pas le cas actuellement.
je suis preneur de tout conseils pour cette nouvelle installation du routeur, en sachant qu'en fait je dois juste l'utiliser comme une passerelle IP.
Depuis le début, tous mes participants sont en 1.1.x
le routeur Jung a été mis au départ comme passerelle IP pour connecter le bus KNX et mon réseau Ethernet pour Lifedomus.
Lors de tests pour faire communiquer un module Sonoff avec KNX, je pense que qu'avec imprudence (et incompétence), j'ai modifié les paramètres du routeur pour réussir à obtenir une communication en multidiffusion, ce qui s'est révélé impossible. J'ai finalement réussi à créer un fichier .knxprod pour pouvoir programmer avec ETS5 (mais c'est autre histoire).
Sur le coup je n'ai pas vu de différence dans ETS5. Puis j'ai découvert que le diagnostic des GA ne fonctionnait plus bien sauf pour les GA en 14/0/0 et 15/0/0 (ce qui correspond apparemment à cette zone de paramétrage (voir pièce jointes)
Puis j'ai vu que le téléchargement dans ETS du router était impossible avec la colonne "par" non coché.
Puis j'ai vu des PA existants se percuter avec d'autres PA, ce qui m'a obliger pour rester fonctionnel à renommer ces PA existantes.
Ensuite, j'ai découvert en testant différentes VM de HA sous proxmox, que les connexions IP étaient limités à 4 (ce qui m'a paru normal car c'est une caractéristique de ce routeur avec 4 connexions maxi). J'ai donc limité le nombre de VM ouvertes.
Et il y 15 jours, je n'avais accès qu'à une seule machine, soit HA soit mon Lifedomus qui me sert toujours au fonctionnement de la maison. J'ai mis un grand bordel dans mon installation.
Comme je dois partir en voyage pour 1 mois, et que je voulais être sûr de garder une main sur la maison, j'ai mis en stand by avec uniquement Lifedomus sur mon système.
J'ai commandé un routeur JUNG ipr 300, pour l'installer à mon retour (c'était un choix prévu, pour avoir une interface capable de fournir l'heure au bus KNX directement, ce qui n'est pas le cas actuellement.
je suis preneur de tout conseils pour cette nouvelle installation du routeur, en sachant qu'en fait je dois juste l'utiliser comme une passerelle IP.