J'ai du mal exprimé, le Schneider mesure jusqu'à 60 000 lux et autre donné de l'appareil, il a un détecteur crépusculaire (jour/nuit) qui par défaut est paramétré à 255 lux.
Donc je pense que ta valeur est trop basse pour un quelconque changement d'état de tes volet.
En regardant la doc de ton participant, il peut mesurer jusqu'à 2000 lux, qui est correcte pour un détecteur intérieur.
Pour l'histoire des phares, très souvent le seuil peut être temporisé, exemple : Envoyer un télégramme si le seuil est franchi pendant 5 minutes, cela évite qu'un gros nuage fasse le déclenchement.
Donc je pense que ta valeur est trop basse pour un quelconque changement d'état de tes volet.
En regardant la doc de ton participant, il peut mesurer jusqu'à 2000 lux, qui est correcte pour un détecteur intérieur.
Pour l'histoire des phares, très souvent le seuil peut être temporisé, exemple : Envoyer un télégramme si le seuil est franchi pendant 5 minutes, cela évite qu'un gros nuage fasse le déclenchement.