Quel disjoncteur pour alim KNX et alim 24V ?
#2
Un disjoncteur divisionnaire protège le câble (ou fils) et non le récepteur donc pour du fil de section de 1,5 mm² tu peux mettre 16 A qui est le calibre maximal autorisé par la NF C 15-100.

Il n'est pas interdit de mettre moins mais la protection n'est pas meilleure ; avec un 16 A, en cas de surcharge ou court-circuit, le temps de déclenchement du disjoncteur sera tel que la contrainte thermique maximale admissible par le câble ne sera pas atteinte.