Comme l'indique M2D c'est autorisé en installant :
- un câble de section appropriée aux équipements qui seront alimentés par ce tableau divisionnaire ;
- un disjoncteur dans le tableau principal pour protéger le câble qui alimente le tableau divisionnaire.
Reste le problème d'accès à ce tableau mais également le diamètre des gaines ; dans une gaine ICT 20, un départ en 3 x 4 mm² sera le maximum si elles sont bien posées sans trop de coudes ou il faut utiliser une gaine pour 2 fils de 6 mm² et l'autre pour le conducteur de protection.