16/04/2023, 23:31:35
(16/04/2023, 17:40:49)Tomkar a écrit : C'est à eux que j'ai demandé mais il me demande de voir avec un électricien pour plus d'information :-))Ce sont des boîtes qui favorisent le passage par des professionnels.
Voici la doc trouvée sur leur site
mais c'est déjà gentil de me répondre, ne vous embêter pas avec cela
Chez Nice tu as une Hotline pour les pros et une autre pour les particuliers et surtout une documentation suffisamment explicite qui permet de s'en sortir sans contacter la Hotline !
J'ai répondu après avoir téléchargé la documentation DEIMOS BT A 400 / BT A 600 et non DEIMOS ULTRA BT A 400 / BT A 600 dont tu viens de donner le lien.
Dans celle-ci, on peut voir page 41 qu'il sera possible d'utiliser:
- un contact pour OPEN : entrée EHP 11 dans la carte d'expansion des entrées/sorties 1-2 ( Paramètre 2).
- un contact pour CLOSE: entrée EHP 12 dans la carte d'expansion des entrées/sorties 2-3 ( Paramètre 3).
- une sortie "Portail ouvert" : sortie EXPO1 dans la carte d'expansion des entrées/sorties 4-5 ( Paramètre 1) et que tu auras 3 retours d'état
Logique Aux= 1 - Sortie SORTIE VOYANT PORTAIL OUVERT SCA :
contact fermé pendant l’ouverture du portail et lorsqu'il est ouvert
contact intermittent pendant la fermeture du portail
contact ouvert lorsque le portail est fermé
Il reste à savoir si cette carte "d'expansion" est montée de base ou si c'est une carte optionnelle.