On 28 jan, 21:05, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> bonjour à tous,
>
> j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq tests.
> Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à tous car
> vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.
>
> par contre j ai 3 questions:
>
> - je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage" et
> "blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
> utilisation je pense que ca devrait aller.

Les fontions "forçage" et "blocage" sont des commandes prioritaires,
elles permettent comme leur nom l'indique de "forcer" ou "bloquer" les
commandes classiques. Ces fonctions sont en règles générales peu
utilisées. Exemple : un capteur vent envoi une commande fermeture
forcée à un store banne lors de l'atteinte d'un seuil réglé, et
empèche l'action sur le store tant que le seuil n'est pas sous
dépassé.


>
> - j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
> court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s eteignent
> durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules. Est ce
> normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui long de
> la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager type
> txa 213 et wkt312)
>

En fait, en faisant cette manip, tu utilises la fonction mémorisation
de scène. Ca permet de modifier une scène sans passer par ETS.
il suffit d'appeler une scène par un appui court sur la commande, de
modifier ou non l'état des sorties concernées par les commandes
individuelles, puis de mémoriser les nouveaux états par un appui de 5
sec sur la commande de scène. Pour valider l'action, les sorties
changent d'état pendant quelques secondes

> - comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je ne vois
> que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais concretement si
> je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit puis
> je noter l'heure ?
>

Ce paramètre ne se règle pas par ETS mais par le configurateur de
l'inter horaire, soit logiciel, soit sur le module lui-même suivant le
type.

> par avance merci pour vos reponses


Messages dans ce sujet
Questions ETS3 - par Flaverflav - 28/01/2008, 21:05:19
Questions ETS3 - par mickg - 28/01/2008, 21:27:54
Questions ETS3 - par Flaverflav - 29/01/2008, 15:18:46
Questions ETS3 - par mickg - 30/01/2008, 07:38:32
Questions ETS3 - par Flaverflav - 09/02/2008, 11:04:26
Questions ETS3 - par mickg - 09/02/2008, 12:28:14
Questions ETS3 - par Grégoire ESTRADE - 09/02/2008, 13:30:43
Questions ETS3 - par mickg - 09/02/2008, 14:07:31
Questions ETS3 - par Flaverflav - 25/02/2008, 16:52:45
Questions ETS3 - par mickg - 25/02/2008, 19:10:46

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)