Questions ETS3
#4
Si ton scénario est l'allumage de 3 lampes (donc même type de sortie),
tu peux passer par une fonction groupée et pas une scène. Tu crée une
2nde adresse de groupe "commande ON/OFF groupée 3 lampes", puis tu
mets ton bouton en mode 2 appui (court=ON et long=OFF).

On 29 jan, 15:18, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> merci pour ta réponse.
> Pour l'appui long c'est vrai que ca peut etre pratique ce systeme de
> memo mais bon c'est dommage j'aurais préféré une commande
> supplémentaire
>
> On 28 jan, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > On 28 jan, 21:05, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > > bonjour à tous,
>
> > > j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq tests.
> > > Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à tous car
> > > vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.
>
> > > par contre j ai 3 questions:
>
> > > - je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage" et
> > > "blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
> > > utilisation je pense que ca devrait aller.
>
> > Les fontions "forçage" et "blocage" sont des commandes prioritaires,
> > elles permettent comme leur nom l'indique de "forcer" ou "bloquer" les
> > commandes classiques. Ces fonctions sont en règles générales peu
> > utilisées. Exemple : un capteur vent envoi une commande fermeture
> > forcée à un store banne lors de l'atteinte d'un seuil réglé, et
> > empèche l'action sur le store tant que le seuil n'est pas sous
> > dépassé.
>
> > > - j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
> > > court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s eteignent
> > > durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules. Est ce
> > > normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui long de
> > > la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager type
> > > txa 213 et wkt312)
>
> > En fait, en faisant cette manip, tu utilises la fonction mémorisation
> > de scène. Ca permet de modifier une scène sans passer par ETS.
> > il suffit d'appeler une scène par un appui court sur la commande, de
> > modifier ou non l'état des sorties concernées par les commandes
> > individuelles, puis de mémoriser les nouveaux états par un appui de 5
> > sec sur la commande de scène. Pour valider l'action, les sorties
> > changent d'état pendant quelques secondes
>
> > > - comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je ne vois
> > > que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais concretement si
> > > je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit puis
> > > je noter l'heure ?
>
> > Ce paramètre ne se règle pas par ETS mais par le configurateur de
> > l'inter horaire, soit logiciel, soit sur le module lui-même suivant le
> > type.
>
> > > par avance merci pour vos reponses- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > - Afficher le texte des messages précédents -


Messages dans ce sujet
Questions ETS3 - par Flaverflav - 28/01/2008, 21:05:19
Questions ETS3 - par mickg - 28/01/2008, 21:27:54
Questions ETS3 - par Flaverflav - 29/01/2008, 15:18:46
Questions ETS3 - par mickg - 30/01/2008, 07:38:32
Questions ETS3 - par Flaverflav - 09/02/2008, 11:04:26
Questions ETS3 - par mickg - 09/02/2008, 12:28:14
Questions ETS3 - par Grégoire ESTRADE - 09/02/2008, 13:30:43
Questions ETS3 - par mickg - 09/02/2008, 14:07:31
Questions ETS3 - par Flaverflav - 25/02/2008, 16:52:45
Questions ETS3 - par mickg - 25/02/2008, 19:10:46