Non, pas normal. Tu dois avoir un problème dans ta prog. Donc exemple
on appelle S les sorties et E les entrées. Tu dois avoir ceci :
CDE ON/OFF S1 : 6/1, 6/2
CDE ON/OFF S2 : 6/1, 6/3
CDE ON/OFF S3 : 6/1, 6/4
CDE ON/OFF E1 : 6/1
CDE ON/OFF E2 : 6/2
CDE ON/OFF E3 : 6/3
CDE ON/OFF E4 : 6/4
donc E1 commande S1+S2+S3
et E2 - S1, E3 - S2, E4 - S3
pour être plus complet tu dois également faire
IE ON/OFF S1 : 6/202
IE ON/OFF S2 : 6/203
IE ON/OFF S3 : 6/204
IE ON/OFF E2 : 6/202
IE ON/OFF E3 : 6/203
IE ON/OFF E4 : 6/204
IE ON/OFF E1 : 6/202, 6/203, 6/204
Nota : l'exemple est avec ma base de plan d'adressage, il faut bien
sur utiliser la tienne...
@+
On 9 fév, 11:04, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> merci mickg ca marche sauf que j ai un petit pb.
>
> si je mets les 3 lampes ds le meme groupe avec un bouton poussoirs
> dedié c est ok. Par contre je veut aussi pouvoir les commander
> individuellement. Si je crée en parallele 3 autres groupes avec ds
> chaque groupe une lampe et un bouton different les lampes continuent d
> etre liées entre elle; l appui sur n importe lequel des boutons
> commande non pas la lampe qui est ds son groupe mais les 3.
>
> C est normal ?
>
> On 30 jan, 07:38, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Si ton scénario est l'allumage de 3 lampes (donc même type de sortie),
> > tu peux passer par une fonction groupée et pas une scène. Tu crée une
> > 2nde adresse de groupe "commande ON/OFF groupée 3 lampes", puis tu
> > mets ton bouton en mode 2 appui (court=ON et long=OFF).
>
> > On 29 jan, 15:18, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > > merci pour ta réponse.
> > > Pour l'appui long c'est vrai que ca peut etre pratique ce systeme de
> > > memo mais bon c'est dommage j'aurais préféré une commande
> > > supplémentaire
>
> > > On 28 jan, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > On 28 jan, 21:05, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > > > > bonjour à tous,
>
> > > > > j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq tests.
> > > > > Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à tous car
> > > > > vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.
>
> > > > > par contre j ai 3 questions:
>
> > > > > - je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage" et
> > > > > "blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
> > > > > utilisation je pense que ca devrait aller.
>
> > > > Les fontions "forçage" et "blocage" sont des commandes prioritaires,
> > > > elles permettent comme leur nom l'indique de "forcer" ou "bloquer" les
> > > > commandes classiques. Ces fonctions sont en règles générales peu
> > > > utilisées. Exemple : un capteur vent envoi une commande fermeture
> > > > forcée à un store banne lors de l'atteinte d'un seuil réglé, et
> > > > empèche l'action sur le store tant que le seuil n'est pas sous
> > > > dépassé.
>
> > > > > - j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
> > > > > court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s eteignent
> > > > > durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules. Est ce
> > > > > normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui long de
> > > > > la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager type
> > > > > txa 213 et wkt312)
>
> > > > En fait, en faisant cette manip, tu utilises la fonction mémorisation
> > > > de scène. Ca permet de modifier une scène sans passer par ETS.
> > > > il suffit d'appeler une scène par un appui court sur la commande, de
> > > > modifier ou non l'état des sorties concernées par les commandes
> > > > individuelles, puis de mémoriser les nouveaux états par un appui de 5
> > > > sec sur la commande de scène. Pour valider l'action, les sorties
> > > > changent d'état pendant quelques secondes
>
> > > > > - comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je ne vois
> > > > > que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais concretement si
> > > > > je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit puis
> > > > > je noter l'heure ?
>
> > > > Ce paramètre ne se règle pas par ETS mais par le configurateur de
> > > > l'inter horaire, soit logiciel, soit sur le module lui-même suivant le
> > > > type.
>
> > > > > par avance merci pour vos reponses- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > - Afficher le texte des messages précédents -
on appelle S les sorties et E les entrées. Tu dois avoir ceci :
CDE ON/OFF S1 : 6/1, 6/2
CDE ON/OFF S2 : 6/1, 6/3
CDE ON/OFF S3 : 6/1, 6/4
CDE ON/OFF E1 : 6/1
CDE ON/OFF E2 : 6/2
CDE ON/OFF E3 : 6/3
CDE ON/OFF E4 : 6/4
donc E1 commande S1+S2+S3
et E2 - S1, E3 - S2, E4 - S3
pour être plus complet tu dois également faire
IE ON/OFF S1 : 6/202
IE ON/OFF S2 : 6/203
IE ON/OFF S3 : 6/204
IE ON/OFF E2 : 6/202
IE ON/OFF E3 : 6/203
IE ON/OFF E4 : 6/204
IE ON/OFF E1 : 6/202, 6/203, 6/204
Nota : l'exemple est avec ma base de plan d'adressage, il faut bien
sur utiliser la tienne...
@+
On 9 fév, 11:04, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> merci mickg ca marche sauf que j ai un petit pb.
>
> si je mets les 3 lampes ds le meme groupe avec un bouton poussoirs
> dedié c est ok. Par contre je veut aussi pouvoir les commander
> individuellement. Si je crée en parallele 3 autres groupes avec ds
> chaque groupe une lampe et un bouton different les lampes continuent d
> etre liées entre elle; l appui sur n importe lequel des boutons
> commande non pas la lampe qui est ds son groupe mais les 3.
>
> C est normal ?
>
> On 30 jan, 07:38, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Si ton scénario est l'allumage de 3 lampes (donc même type de sortie),
> > tu peux passer par une fonction groupée et pas une scène. Tu crée une
> > 2nde adresse de groupe "commande ON/OFF groupée 3 lampes", puis tu
> > mets ton bouton en mode 2 appui (court=ON et long=OFF).
>
> > On 29 jan, 15:18, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > > merci pour ta réponse.
> > > Pour l'appui long c'est vrai que ca peut etre pratique ce systeme de
> > > memo mais bon c'est dommage j'aurais préféré une commande
> > > supplémentaire
>
> > > On 28 jan, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > On 28 jan, 21:05, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > > > > bonjour à tous,
>
> > > > > j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq tests.
> > > > > Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à tous car
> > > > > vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.
>
> > > > > par contre j ai 3 questions:
>
> > > > > - je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage" et
> > > > > "blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
> > > > > utilisation je pense que ca devrait aller.
>
> > > > Les fontions "forçage" et "blocage" sont des commandes prioritaires,
> > > > elles permettent comme leur nom l'indique de "forcer" ou "bloquer" les
> > > > commandes classiques. Ces fonctions sont en règles générales peu
> > > > utilisées. Exemple : un capteur vent envoi une commande fermeture
> > > > forcée à un store banne lors de l'atteinte d'un seuil réglé, et
> > > > empèche l'action sur le store tant que le seuil n'est pas sous
> > > > dépassé.
>
> > > > > - j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
> > > > > court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s eteignent
> > > > > durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules. Est ce
> > > > > normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui long de
> > > > > la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager type
> > > > > txa 213 et wkt312)
>
> > > > En fait, en faisant cette manip, tu utilises la fonction mémorisation
> > > > de scène. Ca permet de modifier une scène sans passer par ETS.
> > > > il suffit d'appeler une scène par un appui court sur la commande, de
> > > > modifier ou non l'état des sorties concernées par les commandes
> > > > individuelles, puis de mémoriser les nouveaux états par un appui de 5
> > > > sec sur la commande de scène. Pour valider l'action, les sorties
> > > > changent d'état pendant quelques secondes
>
> > > > > - comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je ne vois
> > > > > que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais concretement si
> > > > > je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit puis
> > > > > je noter l'heure ?
>
> > > > Ce paramètre ne se règle pas par ETS mais par le configurateur de
> > > > l'inter horaire, soit logiciel, soit sur le module lui-même suivant le
> > > > type.
>
> > > > > par avance merci pour vos reponses- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > - Afficher le texte des messages précédents -