08/05/2023, 19:12:33
Bonjour,
Un petit retour sur l'installation de mes détecteurs d'ouverture.
Pour rappel, ces détecteurs serviront à la fois à l'alarme et au KNX, et câbler comme suit :
- L'étage directement connecté au KNX
- Le RDC et le sous-sol connectés à l'alarme qui renvoie l'information au KNX.
Pour le choix des détecteurs , finalement je suis parti des cylindriques uniquement.
Avec l'installateur, nous avons bien chercher sur le marché ce qui pourrait aller avec les profilés assez fins de mes ouvrants.
Après quelques tests dans son labo, nous avons arrêter notre choix sur le SENTROL IM1340FE. Dans cette ref, ne pas oublier le FE.
Ses avantages (selon moi) :
Les coulissants:
J'ai proposé à l'installation de ne pas percer l'ouvrant pour loger l'aimant, mais d'utiliser une orifice déjà existante sur les coulissant. Il s'agit de l'orifice qui permet d'atteindre une des vis qui de l'ouvrant. Toutefois, il nous a fallu aléser l'orifice pour l'agrandir et l'adapter au 19mm de l'aimant.
Quant au dormant, le centre en matière plastique donc facile à percer ...
Les oscillo-battants :
Le principal problème du système oscillo-battant, c'est qu'il y'a un peu trop d'acier ... donc très peu d'endroit facile à percer et qui ne perturbera pas le système dans quelques années.
Dans les 2 cas, une fois l'ouvrant fermé, rien n'est visible. Quand l'ouvrant est ouvert, l'installation dans les coulissants est beaucoup plus propre. Mais bon c'est le mieux qu'on pouvait faire.
Je suis globalement satisfait du résultat ... surtout pour les coulissants.
Les câbles des détecteurs, ainsi que les câbles d'alarme sont en attentes derrières les pots d'encastrements des prises ... l'installateur passera les câbler dans les prochains jours.
Je vous mets les photos des détecteurs installés.
Photo coulissants:
Photos oscillo-battant
Un petit retour sur l'installation de mes détecteurs d'ouverture.
Pour rappel, ces détecteurs serviront à la fois à l'alarme et au KNX, et câbler comme suit :
- L'étage directement connecté au KNX
- Le RDC et le sous-sol connectés à l'alarme qui renvoie l'information au KNX.
Pour le choix des détecteurs , finalement je suis parti des cylindriques uniquement.
Avec l'installateur, nous avons bien chercher sur le marché ce qui pourrait aller avec les profilés assez fins de mes ouvrants.
Après quelques tests dans son labo, nous avons arrêter notre choix sur le SENTROL IM1340FE. Dans cette ref, ne pas oublier le FE.
Ses avantages (selon moi) :
- L'aimant est plus large (19mm de diamètre), mais moins profond (8mm), tout le corps arrière est donc vide et peu être coupé
- Longueur de câble 2m, du coup je peux câbler plus bas, derrière le boitier d'encastrement d'une prise par exemple. Ce qui était mon souhait.
Les coulissants:
J'ai proposé à l'installation de ne pas percer l'ouvrant pour loger l'aimant, mais d'utiliser une orifice déjà existante sur les coulissant. Il s'agit de l'orifice qui permet d'atteindre une des vis qui de l'ouvrant. Toutefois, il nous a fallu aléser l'orifice pour l'agrandir et l'adapter au 19mm de l'aimant.
Quant au dormant, le centre en matière plastique donc facile à percer ...
Les oscillo-battants :
Le principal problème du système oscillo-battant, c'est qu'il y'a un peu trop d'acier ... donc très peu d'endroit facile à percer et qui ne perturbera pas le système dans quelques années.
Dans les 2 cas, une fois l'ouvrant fermé, rien n'est visible. Quand l'ouvrant est ouvert, l'installation dans les coulissants est beaucoup plus propre. Mais bon c'est le mieux qu'on pouvait faire.
Je suis globalement satisfait du résultat ... surtout pour les coulissants.
Les câbles des détecteurs, ainsi que les câbles d'alarme sont en attentes derrières les pots d'encastrements des prises ... l'installateur passera les câbler dans les prochains jours.
Je vous mets les photos des détecteurs installés.
Photo coulissants:
Photos oscillo-battant