Je déterre un peu le sujet car j'ai été confronté au même problème avec une passerelle ENO636 et des prises commandées Nodon ASP-2-11-01.
En effet, même si elles était correctement appairées avec la passerelle, elles ne prenaient aucun ordre de commutation. En revanche, les infos états remontaient correctement.
J'ai supprimé les adresses de groupe Switch on/off sur ces prises.
J'ai créé un composant enocean "virtuel" sur un autre canal à qui j'ai affecté les adresses de Switch on/off.
J'ai ensuite mis la prise commandée en mode appairage et émis l'adresse de commutation dans le moniteur de groupe de ETS.
La prise a enregistré la commande de l'émetteur et à présent tout fonctionne.
En effet, même si elles était correctement appairées avec la passerelle, elles ne prenaient aucun ordre de commutation. En revanche, les infos états remontaient correctement.
J'ai supprimé les adresses de groupe Switch on/off sur ces prises.
J'ai créé un composant enocean "virtuel" sur un autre canal à qui j'ai affecté les adresses de Switch on/off.
J'ai ensuite mis la prise commandée en mode appairage et émis l'adresse de commutation dans le moniteur de groupe de ETS.
La prise a enregistré la commande de l'émetteur et à présent tout fonctionne.