18/05/2023, 23:19:01
(21/04/2023, 17:23:44)Scorpio5 a écrit : et tu pilote ton dali, par une passerelle KNX/Dali, par exemple la DG/S1.64.5.1 (ou la DG/S2.64.5.1, plus rentable si t'as plus de 64 lampe..) pour moi la meilleur passerelle Dali, la plus simple a programmé.
Bonjour,
Quand tu évoques les lampes, tu parles bien de 64 ballasts ? Car 1 ballast DALI peut avoir plusieurs lampes de raccorder derrière !
En ce qui concerne l'interface DALI que tu évoques @Mant3lla, tu as une limite 1 ballast par groupe à partir du N°17 jusqu'au N°64. Si tu as plus de 16 groupes contenant plus de 1 ballast, je te conseille de partir sur la DG/S1.64.5.1 (ABB) ou 5WG1141-AB03 (SIEMENS). Si tu as plus de 64 ballasts, tu as les versions "DG/S2.64.5.1" (ABB) comme l'a évoqué Scorpio5 et également 5WG1141-AB31 (SIEMENS).
Les documentations sont assez complètes et la mise en service se fait via leur DCA propre. Tout est indiqué dans les manuels produits.