Heu Thomas, qu'est ce que tu apelles un monde "full Konnex" ? L'Easy
n'empêche pas du tout l'accès à la programmation ETS ?
2009/12/3 Thomas <contact@luminis-services.fr>
>
> L'intégration des modules TS est possible dans un "monde full Konnex"
> mais elle est irréversible.
>
> Exemple: TS304 , module d'entrée, dispose d'au moins 7 "Application
> Programs", chaque validant les fonctions:
> 1 dimming control + 1 blind control,
> 1 blind control + 2 ON/OFF controls,
> 1 dimming control + 2 ON/OFF contols,
> 2 blind controlls,
> 2 dimming controls,
> 2 blind controlls + 2 ON/OFF controlls,
> 4 ON/OFF controlls ...
>
> Donc en choisissant le programme, on choisit le fonctionnement lequel
> n'est pas universel.
> PAS DE SCÉNARIO, PAS D'ENVOI DE VALEUR sur un octet, deux ou
> autres ...
>
> Pour les modules TX le problème est un peu différent: nous pouvons
> "récupérer les adresses de groupe" pour les insérer dans le monde FULL
> KNX, mais ... les fonctionnalités TX sous le EASY mode ne sont pas
> complètes. Exemple: on ne peut jouer sur la durée d'un allumage pour
> la fonction dimmer etc , etc , etc. La compatibilité se limite aux
> seuls adresses de groupe avant leur intégration sous ETS lequel les
> rend irréversiblement inutilisables sous TX100.
>
> J'avais essayé d'utiliser la télécommande TX100 pour au moins faire
> les attributions des adresses physiques car elle le fait dynamiquement
> sans avoir à appuyer sur le bouton programmation de chaque module (y
> compris Kallysta) - fonction intéressante pour une mise en chantier
> sans pré-programmer les adresses physiques avant la mise en place
> définitive - mais ... encore une fois: le mode EASY est un mode
> "caché" lequel empêche l'accès à la programmation par ETS - même pour
> les adresses physiques ...
>
> Coté modules de sortie: un module inérresant: TS230 lequel gère
> chauffage avec FIL PILOTE (le seul, il me semble) avec 4 ordres.
>
> Donc en résumant: si vous souhaitez intégrer les fonctions plus
> évolués comme SCÉNARIO sous TS - il faut utiliser en plus le module
> d'application de chez SIEMENS lequel transforme un simple ON/OFF en ce
> que vous voudrez, mais sur certains chantier j'ai pu récupérer les
> modules du TS et les ré-employer pour des fonctions simples - ne les
> donc jetez pas, sinon vous pouvez me les envoyer
>
> Hope it helps
n'empêche pas du tout l'accès à la programmation ETS ?
2009/12/3 Thomas <contact@luminis-services.fr>
>
> L'intégration des modules TS est possible dans un "monde full Konnex"
> mais elle est irréversible.
>
> Exemple: TS304 , module d'entrée, dispose d'au moins 7 "Application
> Programs", chaque validant les fonctions:
> 1 dimming control + 1 blind control,
> 1 blind control + 2 ON/OFF controls,
> 1 dimming control + 2 ON/OFF contols,
> 2 blind controlls,
> 2 dimming controls,
> 2 blind controlls + 2 ON/OFF controlls,
> 4 ON/OFF controlls ...
>
> Donc en choisissant le programme, on choisit le fonctionnement lequel
> n'est pas universel.
> PAS DE SCÉNARIO, PAS D'ENVOI DE VALEUR sur un octet, deux ou
> autres ...
>
> Pour les modules TX le problème est un peu différent: nous pouvons
> "récupérer les adresses de groupe" pour les insérer dans le monde FULL
> KNX, mais ... les fonctionnalités TX sous le EASY mode ne sont pas
> complètes. Exemple: on ne peut jouer sur la durée d'un allumage pour
> la fonction dimmer etc , etc , etc. La compatibilité se limite aux
> seuls adresses de groupe avant leur intégration sous ETS lequel les
> rend irréversiblement inutilisables sous TX100.
>
> J'avais essayé d'utiliser la télécommande TX100 pour au moins faire
> les attributions des adresses physiques car elle le fait dynamiquement
> sans avoir à appuyer sur le bouton programmation de chaque module (y
> compris Kallysta) - fonction intéressante pour une mise en chantier
> sans pré-programmer les adresses physiques avant la mise en place
> définitive - mais ... encore une fois: le mode EASY est un mode
> "caché" lequel empêche l'accès à la programmation par ETS - même pour
> les adresses physiques ...
>
> Coté modules de sortie: un module inérresant: TS230 lequel gère
> chauffage avec FIL PILOTE (le seul, il me semble) avec 4 ordres.
>
> Donc en résumant: si vous souhaitez intégrer les fonctions plus
> évolués comme SCÉNARIO sous TS - il faut utiliser en plus le module
> d'application de chez SIEMENS lequel transforme un simple ON/OFF en ce
> que vous voudrez, mais sur certains chantier j'ai pu récupérer les
> modules du TS et les ré-employer pour des fonctions simples - ne les
> donc jetez pas, sinon vous pouvez me les envoyer
>
> Hope it helps