05/12/2009, 10:48:29
Nous parlons de HAGER TEBIS TS ou TX, bien entendu, mais on peut
parler de certains participants comme GEWIS, VIMAR ou autres,
fonctionnant en mode "easy".
Un module programmé par HAGER TX100, comme TX304 p.ex., est accessible
en modification par TX100 mais, en plus, nous pouvons accéder aux
adresses de groupe par le mode EXPERT de la télécommande TX100.
L'accès aux certains objets de communication n'est pas assuré par la
télécommande. Les adresses de groupe SEULEMENT sont intégrables sous
ETS.
A partir du moment ou on décide de ré-programmer le participant par
ETS, il n'est plus accessible par TX100 et non modifiable sauf par
ETS.
On 4 déc, 16:38, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
> Heu Thomas, qu'est ce que tu apelles un monde "full Konnex" ? L'Easy
> n'empêche pas du tout l'accès à la programmation ETS ?
>
> 2009/12/3 Thomas <cont...@luminis-services.fr>
>
>
>
> > L'intégration des modules TS est possible dans un "monde full Konnex"
> > mais elle est irréversible.
>
> > Exemple: TS304 , module d'entrée, dispose d'au moins 7 "Application
> > Programs", chaque validant les fonctions:
> > 1 dimming control + 1 blind control,
> > 1 blind control + 2 ON/OFF controls,
> > 1 dimming control + 2 ON/OFF contols,
> > 2 blind controlls,
> > 2 dimming controls,
> > 2 blind controlls + 2 ON/OFF controlls,
> > 4 ON/OFF controlls ...
>
> > Donc en choisissant le programme, on choisit le fonctionnement lequel
> > n'est pas universel.
> > PAS DE SCÉNARIO, PAS D'ENVOI DE VALEUR sur un octet, deux ou
> > autres ...
>
> > Pour les modules TX le problème est un peu différent: nous pouvons
> > "récupérer les adresses de groupe" pour les insérer dans le monde FULL
> > KNX, mais ... les fonctionnalités TX sous le EASY mode ne sont pas
> > complètes. Exemple: on ne peut jouer sur la durée d'un allumage pour
> > la fonction dimmer etc , etc , etc. La compatibilité se limite aux
> > seuls adresses de groupe avant leur intégration sous ETS lequel les
> > rend irréversiblement inutilisables sous TX100.
>
> > J'avais essayé d'utiliser la télécommande TX100 pour au moins faire
> > les attributions des adresses physiques car elle le fait dynamiquement
> > sans avoir à appuyer sur le bouton programmation de chaque module (y
> > compris Kallysta) - fonction intéressante pour une mise en chantier
> > sans pré-programmer les adresses physiques avant la mise en place
> > définitive - mais ... encore une fois: le mode EASY est un mode
> > "caché" lequel empêche l'accès à la programmation par ETS - même pour
> > les adresses physiques ...
>
> > Coté modules de sortie: un module inérresant: TS230 lequel gère
> > chauffage avec FIL PILOTE (le seul, il me semble) avec 4 ordres.
>
> > Donc en résumant: si vous souhaitez intégrer les fonctions plus
> > évolués comme SCÉNARIO sous TS - il faut utiliser en plus le module
> > d'application de chez SIEMENS lequel transforme un simple ON/OFF en ce
> > que vous voudrez, mais sur certains chantier j'ai pu récupérer les
> > modules du TS et les ré-employer pour des fonctions simples - ne les
> > donc jetez pas, sinon vous pouvez me les envoyer
>
> > Hope it helps
parler de certains participants comme GEWIS, VIMAR ou autres,
fonctionnant en mode "easy".
Un module programmé par HAGER TX100, comme TX304 p.ex., est accessible
en modification par TX100 mais, en plus, nous pouvons accéder aux
adresses de groupe par le mode EXPERT de la télécommande TX100.
L'accès aux certains objets de communication n'est pas assuré par la
télécommande. Les adresses de groupe SEULEMENT sont intégrables sous
ETS.
A partir du moment ou on décide de ré-programmer le participant par
ETS, il n'est plus accessible par TX100 et non modifiable sauf par
ETS.
On 4 déc, 16:38, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
> Heu Thomas, qu'est ce que tu apelles un monde "full Konnex" ? L'Easy
> n'empêche pas du tout l'accès à la programmation ETS ?
>
> 2009/12/3 Thomas <cont...@luminis-services.fr>
>
>
>
> > L'intégration des modules TS est possible dans un "monde full Konnex"
> > mais elle est irréversible.
>
> > Exemple: TS304 , module d'entrée, dispose d'au moins 7 "Application
> > Programs", chaque validant les fonctions:
> > 1 dimming control + 1 blind control,
> > 1 blind control + 2 ON/OFF controls,
> > 1 dimming control + 2 ON/OFF contols,
> > 2 blind controlls,
> > 2 dimming controls,
> > 2 blind controlls + 2 ON/OFF controlls,
> > 4 ON/OFF controlls ...
>
> > Donc en choisissant le programme, on choisit le fonctionnement lequel
> > n'est pas universel.
> > PAS DE SCÉNARIO, PAS D'ENVOI DE VALEUR sur un octet, deux ou
> > autres ...
>
> > Pour les modules TX le problème est un peu différent: nous pouvons
> > "récupérer les adresses de groupe" pour les insérer dans le monde FULL
> > KNX, mais ... les fonctionnalités TX sous le EASY mode ne sont pas
> > complètes. Exemple: on ne peut jouer sur la durée d'un allumage pour
> > la fonction dimmer etc , etc , etc. La compatibilité se limite aux
> > seuls adresses de groupe avant leur intégration sous ETS lequel les
> > rend irréversiblement inutilisables sous TX100.
>
> > J'avais essayé d'utiliser la télécommande TX100 pour au moins faire
> > les attributions des adresses physiques car elle le fait dynamiquement
> > sans avoir à appuyer sur le bouton programmation de chaque module (y
> > compris Kallysta) - fonction intéressante pour une mise en chantier
> > sans pré-programmer les adresses physiques avant la mise en place
> > définitive - mais ... encore une fois: le mode EASY est un mode
> > "caché" lequel empêche l'accès à la programmation par ETS - même pour
> > les adresses physiques ...
>
> > Coté modules de sortie: un module inérresant: TS230 lequel gère
> > chauffage avec FIL PILOTE (le seul, il me semble) avec 4 ordres.
>
> > Donc en résumant: si vous souhaitez intégrer les fonctions plus
> > évolués comme SCÉNARIO sous TS - il faut utiliser en plus le module
> > d'application de chez SIEMENS lequel transforme un simple ON/OFF en ce
> > que vous voudrez, mais sur certains chantier j'ai pu récupérer les
> > modules du TS et les ré-employer pour des fonctions simples - ne les
> > donc jetez pas, sinon vous pouvez me les envoyer
>
> > Hope it helps