11/06/2023, 17:19:07
(11/06/2023, 17:11:21)fcs a écrit : Hello,
Je connais que très peu les produits hager, mais le mode de fonctionnent par défaut du knx pour les volets et le suivant :
- appui long - bouton 1 = montée
- appui court - bouton 1 = stop
- appui long - bouton 2 = descente
- appui court - bouton 2 = stop
en liant comme ceci dans 2 ga différentes (ouverture/fermeture) et stop, tu auras le comportement normal.
Ce n'est pas forcément possible sur le couple inter/module vr de gérer la montée/descente et stop sur un seul appui.
Sur une des installation que j'ai fait, cela fonctionne avec un inter legrand celiane et un module vr ABB, car j'ai les objets pour faire cette fonction
pour ne rien casser, tu peux faire tes tests sur un seul volet de la maison.
Merci de ton retour FCS,
pour le test oui je pensait le faire sur un seul volet (j'ai fais un backup de la config)
je vais regarder avec tes infos
Merci