(16/06/2023, 09:01:33)Mick@ a écrit :(16/06/2023, 08:44:35)fcs a écrit :(16/06/2023, 08:22:48)Mick@ a écrit : [quote pid='60604' dateline='1686899824']Merci à tous
J’ai finalement trouvé, il suffit de mettre tous les interrupteurs dans le OFF général. Comme ils sont déjà dans un autre groupe ils prennent simplement l’information du off.
C'est pas la bonne façon de faire, c'est juste un pansement, si tu fais un autre off général sur un groupe de pièces par exemple, tu auras encore le même problème
Ok je vais refaire via la méthode que tu as indiqué
[/quote]
Effectivement point de vue programmation c’est mieux
Merci de ton retour