Merci cho36
J'ai refait un 1er essai, j'ai enfin réussi, il faut que je retente sur mes autres prises nodon car j'en ai 3 de générations différentes.
Au niveau de l'utilitaire KNX Eno Tool.
On a la possibilité de saisir l'ID mais il faut obligatoirement passer par le mode appairage si on veut saisir l'ID de la prise dans l'outil.
Sinon si on saisi l'ID il apparait en rouge, et on ne peut pas ecrire la config.
En y réfléchissant un peu, c'est normal car normalement on est censé envoyer une commande a la prise sauf que ca fonctionne pas...
Bon dans l'histoire qui ne fait pas les choses correctement Nodon ou Weinzierl ?
Car le profile D2-01-0B ne permet que de récupérer un status, alors que l'on devrait pouvoir envoyer une commande et récupérer la conso...
J'ai refait un 1er essai, j'ai enfin réussi, il faut que je retente sur mes autres prises nodon car j'en ai 3 de générations différentes.
Au niveau de l'utilitaire KNX Eno Tool.
On a la possibilité de saisir l'ID mais il faut obligatoirement passer par le mode appairage si on veut saisir l'ID de la prise dans l'outil.
Sinon si on saisi l'ID il apparait en rouge, et on ne peut pas ecrire la config.
En y réfléchissant un peu, c'est normal car normalement on est censé envoyer une commande a la prise sauf que ca fonctionne pas...
Bon dans l'histoire qui ne fait pas les choses correctement Nodon ou Weinzierl ?
Car le profile D2-01-0B ne permet que de récupérer un status, alors que l'on devrait pouvoir envoyer une commande et récupérer la conso...
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.