(18/08/2023, 01:08:36)demotica a écrit : J'ai 7 câbles KNX qui arrivent dans le tableau, je peux (au choix) mettre en place un bornier d'interconnexion (dérivation), j'ai tout pour ou bien les connecter directement aux borniers d'entrée des participants. Dans ce 2e cas, il se passe quoi quand le participant grille ? j'ai bien regardé ces borniers, tout indique que le reste continuera de fonctionner, mais j'aimerais avoir le coeur net.
La 2ème solution convient.Un participant qui ne fonctionne plus ne va pas mettre le bus en court-circuit et si c'était le cas il suffit de déconnecter le connecteur du bus pour continuer à alimenter les autres. Dans tous les cas, dans cette hypothèse d'un participant qui mettrait le bus en court-circuit, la solution 1 (bornier) ne résout pas le problème !
(18/08/2023, 01:08:36)demotica a écrit : Mon alimentation principale est le ABB SV/S 30.640.5.1. Pour l'alimenter, pas d'indication sur le calibre du disjoncteur qu'il faut. J'ai du 16A en stock que j'aimerai utiliser. Y'a-t-il une contre indication ?
Le disjoncteur ne protège pas l'alimentation mais la ligne et son calibre doit être en adéquation avec la section du fil donc avec un 16 A tu peux alimenter en 1,5 mm².