27/08/2023, 09:11:11
(27/08/2023, 06:40:21)fabric24 a écrit : Bonjour
L ETEL doit être accessible directement depuis le logement
Salut et merci pour ta réponse. Ok pour la platine compteur.
De ce que j'ai vu/lu/compris/discuté
Si un dispositif de coupure générale est présent dans le logement, l’ETEL peut être au sous-sol.
La norme électrique NF C 15-100 prévoit l'obligation d'une mise hors tension de l'installation électrique d'un seul geste par un dispositif directement accessible depuis l'intérieur du logement (local attenant ayant un accès direct depuis l'habitat compris).
Dans mon cas, je devrais alors installer une coupure d'urgence à l'intérieur de mon logement :
elle peut être réalisée, par :
- avec un interrupteur sectionneur bipolaire de calibre au moins égal au réglage maximum du disjoncteur de branchement et être placé dans un tableau additionnel qui lui sera accessible depuis le logement. (implique de remonter/descendre L+N en grosse section dans le logement)
- avec un déclencheur à émission de tension relié mécaniquement à l'interrupteur sectionneur au niveau du tableau principal. Ce déclencheur est raccordé à un arrêt d'urgence situé dans le logement assurant ainsi la mise hors tension d'un seul geste (2x1.5mm2 suffit)