Citation :Si vous avez des suggestions ou idées, je suis preneur. Merci de votre aide.
Suggestion : Ne pas activer le mode Secure
Sinon tu utilises quoi comme passerelle ? Le Secure est activé dessus ?
Pourquoi veux-tu utiliser ce mode?
Sais-tu comment cela fonctionne? Si tu active le DataSecure sur un participant, il faut que ce mode soit aussi activer sur tous les participant devant dialoguer avec.
Exemple :
Pilotage du Gache Electrique via la sortie 1 d'un Actionneur KNX. Activation du mode Data Secure sur l'actionneur
Tous les Participant devant dialoguer avec l'actionneur (quelque soit la sortie de celui-ci) doivent avoir le mode Data Secure activé.
Remarque : Si tes clés n'était pas correct tu ne pourrais pas programmer ton produit. Essai de programmé ton détecteur 1 avec la clé du 2 ca ne doit pas marcher.
Si tu changes une lettre dans la clé (erreur de frappe), ETS ne l'acceptera pas
Si le fabriquant fait une erreur et te donne le mauvais certificat (un certificat d'un autre produit), tu ne pourrais pas le programmer je pense car le N° de série est codé dans le certificat...
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.