28/09/2023, 10:54:33
Est-ce que tu as touché au type de Téléinfo : Historique / Standard ?
Déjà il faut commencer par la base :
L'ajout de ce participant se fait obligatoirement en secure
Cela implique de mettre un mot de passe dans le projet ETS
Cela implique d'activer le secure sur le coupleur RF
Ou as tu placé ton coupleur RS par rapport au TRPS ? Quel distance y a-til entre les 2 ?
Pour mettre toute les chances de ton coté, même si c'est le temps fait un cablage en provisoire afin de rapporcher le coupleur RF du TPRS si jamais tu as de la distance.
Supprime ton participant de ton projet, insère le a nouveau, et tu lies une seule GA par exemple le courant. Ne modifie
Affiche le moniteur de groupe
Reprogramme le, regarde ce qui se passe, la programmation est une etape assez longue en secure, regarde si ca va vraiment au bout ? qq fois que la manip n'aille pas jusqu'au bout.
Déjà il faut commencer par la base :
L'ajout de ce participant se fait obligatoirement en secure
Cela implique de mettre un mot de passe dans le projet ETS
Cela implique d'activer le secure sur le coupleur RF
Ou as tu placé ton coupleur RS par rapport au TRPS ? Quel distance y a-til entre les 2 ?
Pour mettre toute les chances de ton coté, même si c'est le temps fait un cablage en provisoire afin de rapporcher le coupleur RF du TPRS si jamais tu as de la distance.
Supprime ton participant de ton projet, insère le a nouveau, et tu lies une seule GA par exemple le courant. Ne modifie
Affiche le moniteur de groupe
Reprogramme le, regarde ce qui se passe, la programmation est une etape assez longue en secure, regarde si ca va vraiment au bout ? qq fois que la manip n'aille pas jusqu'au bout.