Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[RESOLU] ABA/S1.2.1 _ Problème d'envoi de valeur sur le bus
#1
bonsoir,

J'ai un soucis avec le module logique ABA/S1.2.1 qui n'envoie pas la valeur des sortie.

Dans le module, j'ai une feuille ou j'ai réalisé un "petit" bout de programme avec des entrées / sorties KNX
   
Dans ETS, j'ai affecté les entrées / sorties KNX à des GA
   
Transféré le programme
   

Dans le module ABB, en mode monitoring, je vois l’évolution des valeurs, par contre dans le diagnostique ETS, rien...

Voici ma démarche de test:
# Dans le 1er test, à gauche:
   Le programme 4 commence à 13:00 et se termine à 17:00
   Le programme 5 commence à 17:00 et se termine à 20:00
à 17h05, le programme du module logique indique le mode 1 et le N° de programme 5

# Dans le 2sd test, à droite, j'ai modifié l'heure de fin du programme 4 (17:00 -> 18:00):
   Le programme 4 commence à 13:00 et se termine à 18:00
   Le programme 5 commence à 18:00 et se termine à 20:00
à 17h05, le programme du module logique indique le mode 2 et le N° de programme 4

Dans le monitorting du module, tout se passe bien:

   

Pour le même test, le diag du bus ne montre aucune activité Dodgy
   

Dans le module ABB, les sorties sont paramétrées:
Comportement d'envoi: toujours
Envoi cyclique: False

Avez-vous quelques pistes...
Répondre


Messages dans ce sujet
[RESOLU] ABA/S1.2.1 _ Problème d'envoi de valeur sur le bus - par Gwendal - 05/11/2023, 18:01:56

Atteindre :