K8 Elsner + sonde T-UP => mode HVAC?
#2
Comment tu sais que la consigne reste la même, t'as une sortie de consigne du régulateur ? Qui te donne la nouvelle valeur ? (objet 30)

Et quant tu met en mode absent ? Ça décale de 2 degrés ?
Et 4 pour le mode nuit ?

Le mode hvac change la consigne selon le préréglage dans le régulateur..

De base sur le 1byte, 0=auto, 1=confort, 2absent, 3nuit, 4hors gel...