Bonjour,
Tes FLAGS ne sont pas correctement positionnés.
Sur la GA 0/0/11
- les FLAG des inter doivent être C _ W T U ( T pour transmettre, W pour recevoir l'état et U pour mettre à jour l'état)
- les FLAG de l'actionneur DALI C R W _ _ (W pour recevoir la commande, R pour répondre l'état sur une demande)
Sur la GA 0/1/1
- les FLAG des inter sont les mêmes C _ W T U ( T pour transmettre, W pour recevoir l'état et U pour mettre à jour l'état)
- les FLAG du retour de l'actionneur DALI C R T _ _ (T pour transmettre, R pour répondre l'état sur une demande)
une explication ici: Flags & double appui...
Tes FLAGS ne sont pas correctement positionnés.
Sur la GA 0/0/11
- les FLAG des inter doivent être C _ W T U ( T pour transmettre, W pour recevoir l'état et U pour mettre à jour l'état)
- les FLAG de l'actionneur DALI C R W _ _ (W pour recevoir la commande, R pour répondre l'état sur une demande)
Sur la GA 0/1/1
- les FLAG des inter sont les mêmes C _ W T U ( T pour transmettre, W pour recevoir l'état et U pour mettre à jour l'état)
- les FLAG du retour de l'actionneur DALI C R T _ _ (T pour transmettre, R pour répondre l'état sur une demande)
une explication ici: Flags & double appui...