Bonsoir M2D,
Pas de bol sur ce coup, car effectivement si tu n'as pas la carte Tic XEVA205, pas de radio et donc encore moins les poussoir d'appairage, bref une fois la bonne carte tu auras la bonne config.
Pour le module TRPS120 et le branchement dans le Linky notmalement il dois apsser au vert presque instantanement (entre 5 et 10 secondes) cela m'as ete confirme par l'assistance telephonique Hager que j'ai contacté cette apres-midi, le technicien à fait le test avec moi par tel sur son banc test et son TRPS120 synchronise quasi instantanement.
(c'est aussi ce qu'on peut voir dans la video posté par filou59)
J'ai laisse branché le TRPS120 plusieurs heures sur le Linky et cela ne changé rien dans mon cas.
D'apres lui cela viendrais plus d'un soucis avec mon Linky ou bien avec le TRPS120 lui-meme, mais il m'as dit que normalement ils sont testé ms apres leur production donc peu problable
La ou j'ai aussi un doute c'est le fait d'avoir fait changé le mode Tic de mon Linky en Standard (au lieu Historique par defaut) alors que je n'ai pas abonnement HC/HP mais juste un abo classic en 6 Kva, meme si le module gere les 2, peut etre que les infos (ou contenu) des trames ne sont peut etre "pas bien reconnus" par le TRPS120 du a ce mode et mon abo actuel
Tant que je n'aurais pas teste le module sur un autre Linky pour savoir si il est bien fonctionnel je n'aurais pas cette reponse.
De plus il m'as aussi conseille de tester avec un cable "type telephone" en volant (apperement il ne faut pas que les fils soit trop torsadé ) je pense que j'essayerais demain car il est tard et faire ça de nuit ne me motive pas trop
La suite au prochain episode ...
Pas de bol sur ce coup, car effectivement si tu n'as pas la carte Tic XEVA205, pas de radio et donc encore moins les poussoir d'appairage, bref une fois la bonne carte tu auras la bonne config.
Pour le module TRPS120 et le branchement dans le Linky notmalement il dois apsser au vert presque instantanement (entre 5 et 10 secondes) cela m'as ete confirme par l'assistance telephonique Hager que j'ai contacté cette apres-midi, le technicien à fait le test avec moi par tel sur son banc test et son TRPS120 synchronise quasi instantanement.
(c'est aussi ce qu'on peut voir dans la video posté par filou59)
J'ai laisse branché le TRPS120 plusieurs heures sur le Linky et cela ne changé rien dans mon cas.
D'apres lui cela viendrais plus d'un soucis avec mon Linky ou bien avec le TRPS120 lui-meme, mais il m'as dit que normalement ils sont testé ms apres leur production donc peu problable
La ou j'ai aussi un doute c'est le fait d'avoir fait changé le mode Tic de mon Linky en Standard (au lieu Historique par defaut) alors que je n'ai pas abonnement HC/HP mais juste un abo classic en 6 Kva, meme si le module gere les 2, peut etre que les infos (ou contenu) des trames ne sont peut etre "pas bien reconnus" par le TRPS120 du a ce mode et mon abo actuel
Tant que je n'aurais pas teste le module sur un autre Linky pour savoir si il est bien fonctionnel je n'aurais pas cette reponse.
De plus il m'as aussi conseille de tester avec un cable "type telephone" en volant (apperement il ne faut pas que les fils soit trop torsadé ) je pense que j'essayerais demain car il est tard et faire ça de nuit ne me motive pas trop