30/12/2023, 18:20:16
(30/12/2023, 14:54:12)Scorpio5 a écrit : "la maçonnerie est finie" ça veut dire que le tubage a été fait en traditionnel ?
Ça vas être compliquer a l'adapter en knx si tout est déjà encastré...
Pour les poussoir, oui tu peux mettre des poussoir traditionnel, et derrière des petit module d'entrée..
Qui permette 1, 2, 4 allumage selon le nombre d'entree...
Oublié la notion de permutation en knx, tu peux mettre autant de poussoir que tu veux sur le même allumage, ça sera une adresse de groupe..
Mais bon il te manque les base knx, un cours te serait utile..
Qu'entendez-vous par "tubage" ?
Le lot électricité démarre avec le second oeuvre donc quand la maison sera hors d'eau hors d'air. Ou alors je n'ai pas compris votre remarque.
Selon moi tout est encore possible dans ce projet installation classique ou en KNX.
J'avais bien vu ces boutons poussoirs traditionnels avec un module complémentaire KNX mais j'avais cru comprendre que cette solution n'était pas recommandée. Je ne suis plus trop sûr de me souvenir de la raison.
Oui la permutation c'était en traditionnel mais c'était pour donner un exemple de ce que j'aimerais reproduire. Comment je gère ce cas en KNX sans avoir a investir dans des commandes trop chères et sophistiquées, par exemple, si je pars sur des Jung F50 qu'on voit beaucoup, je ne vais pas en installer 3 dans ma chambre, admettons que j'en installe un à l'entrée, au niveau des chevets du lit, je place quel genre de boutons ?
Oui bien sûr que des cours me seraient utiles, j'ai envoyé pas mal de mails pour me renseigner sur les diverses formations et pour l'instant aucune réponse ...