(01/01/2024, 10:55:43)Silver60 a écrit : 13 volets roulants
35 points lumineux
2 portes de garage (KNX ?)
1 portail voiture (KNX ?)
1 portail piéton (KNX ?)
1 portier (KNX ?)
Optionnel :
Quelques prises commandées
Possibilités d'évolution ultérieure :
1 Alarme
1 VMC
12 électrovannes de plancher chauffant
1 système audio multiroom
Bonne année à tous
Il ne faut pas raisonner en points lumineux mais en circuit de lumière, car un circuit peut avoir un point lumineux et 5 points de contrôle ou 10 point lumineux et 1 point de contrôle; Donc pour commencer à chiffrer, il te faudra connaitre le nombre de circuit ou plus exactement le nombre de point de contrôle.
Pour exemple, tu nous donnes le nombre de VR 13 donc à minima il te faut 13 inter KNX 2 voies : 1 pour le VR et 2 autres boutons pour commander le ou les circuit de pièce car en général ils sont à l'entrée des pièces. Il te faudra un actionneur 13 voies <-- (cela n'existe pas) deux actionneur 8 voies, une alimentation pour l'ensemble des participant.
Tu peux maintenant faire un tour sur internet pour chiffrer et avancer dans ton choix. Ici je fais une petite aparté, 2 Actionneurs prennent 9 modules chacun. Quand tu lis que certains prennent des tableaux de plus de 200 modules c'est pas pour le design industriel