18/01/2024, 19:56:04
(18/01/2024, 19:40:54)Ives a écrit : Il ne faut pas confondre le retour d'état de l'actionneur (l'objet utilisé par exemple pour allumer la LED de fonction d'un bouton ou pour le superviseur) avec le retour d'état qui permet une synchronisation de plusieurs boutons.
Plutôt que t'utiliser une scene, tu peux créer une GA avec toutes les objets de toutes les sorties à mettre à off et l'objet du bouton qui commande le OFF général.
Ensuite, comme dans l'exemple, dans chaque GA de commande d'un circuit ; tu ajoutes le l'objet du bouton général.
Merci Ives
effectivement je faisais la confusion. Je vais faire avec une commande Off comme dans l'exemple et pas une scene ca sera plus simple.
Merci !!