#13
(20/11/2023, 19:06:07)filou59 a écrit :
Citation :Même pas la 1ere fois quand tu l'appareil rejoint ton réseau ?
Non a aucun moment, la seule contrainte c'est d'ajouter au bus un nouveau participant a la fois, accessoirement ca permet aussi de s'assurer qu'il réagit bien quand tu le branches.
J'ai déjà vu qq brancher 50-60 participants puis alimenter le tout, résultat un gros bordel car un fil coupé qq part (mal dénudé...) , résultat obligé d'ouvrir chaque participant pour chercher d'ou vient le prb et quand tu sais pas comment le bus est passé tu pleurs.
Ca c'est un super conseil! On sent l'expérience. Je suis lecteur passif car je débute en KNX, mais ce conseil est vraiment top Cool
Au passage, la prise haut-parleur pour se connecter au bus ca le fait un max Big Grin j'y penserai dans mon installation  Smile
Répondre


Messages dans ce sujet
ETS 6.1.1 (6264) - par filou59 - 16/11/2023, 22:18:07
RE: ETS 6.1.1 (6264) - par Scorpio5 - 16/11/2023, 22:58:27
RE: ETS 6.1.1 (6264) - par demotica - 19/11/2023, 22:35:24
RE: ETS 6.1.1 (6264) - par Scorpio5 - 19/11/2023, 23:26:30
RE: ETS 6.1.1 (6264) - par demotica - 20/11/2023, 09:27:13
RE: ETS 6.1.1 (6264) - par NicNac - 20/11/2023, 11:30:10
RE: ETS 6.1.1 (6264) - par filou59 - 20/11/2023, 13:08:53
RE: ETS 6.1.1 (6264) - par demotica - 20/11/2023, 16:23:59
RE: ETS 6.1.1 (6264) - par flop - 20/11/2023, 19:01:10
RE: ETS 6.1.1 (6264) - par ALex74 - 20/11/2023, 12:34:44
RE: ETS 6.1.1 (6264) - par Christophe0110 - 20/11/2023, 12:52:48
RE: ETS 6.1.1 (6264) - par filou59 - 20/11/2023, 19:06:07
RE: ETS 6.1.1 (6264) - par traxs - 03/02/2024, 21:59:23
RE: ETS 6.1.1 (6264) - par Scorpio5 - 04/02/2024, 02:51:16

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)