Je confirme que c'est impeccable, j'avais juste un problème sur les utilty_meter au redémarrage (la consommation du jour était valorisée avec l'index total) mais j'ai pu trouver une solution sur le forum hacf qui consiste à attendre la disponibilité des sensors en provenance de node red avec l'attribut availability avant d'effectuer le calcul (je suis nouveau client tempo, je n'ai pas encore eu de jour rouge):
Code :
template:
- sensor:
# Total KWh Index
- name: Electricite Energie Teleinfo Index Total Kwh
state: >
{{ (states('sensor.nr_energie_teleinfo_index_hc_blanc_kwh')|float(0) +
states('sensor.nr_energie_teleinfo_index_hc_bleu_kwh')|float(0) +
states('sensor.nr_energie_teleinfo_index_hc_rouge_kwh')|float(0) +
states('sensor.nr_energie_teleinfo_index_hp_blanc_kwh')|float(0) +
states('sensor.nr_energie_teleinfo_index_hp_bleu_kwh')|float(0) +
states('sensor.nr_energie_teleinfo_index_hp_rouge_kwh')|float(0)) |round(3) }}
unit_of_measurement: "kWh"
device_class: energy
state_class: total_increasing
availability: >
{{ states('sensor.nr_energie_teleinfo_index_hc_blanc_kwh')|is_number and
states('sensor.nr_energie_teleinfo_index_hc_bleu_kwh')|is_number and
states('sensor.nr_energie_teleinfo_index_hp_blanc_kwh')|is_number and
states('sensor.nr_energie_teleinfo_index_hp_bleu_kwh')|is_number }}
utility_meter:
electricite_teleinfo_energie_jour:
source: sensor.electricite_energie_teleinfo_index_total_kwh
name: Electricite Teleinfo Energie Jour
cycle: daily
tariffs:
- Bleu HP
- Bleu HC
- Blanc HP
- Blanc HC
- Rouge HP
- Rouge HC