Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problème comptage TXE773
#1
Bonjour à tous,

Je rencontre un soucis avec un TXE773 fraichement acquis (neuf).

Je dispose de 3 decompteurs d'eau avec impulsions en relais reed.
24V/0.2A max. Cable de 2m initialement, réduit à 60cm environ à présent.
C'est ce modèle :
https://www.gioanola.it/themes/user/site...usc-en.pdf

On y voit donc :
REED SWITCH PULSE EMITTER TECHNICAL DATA • Maximum supply voltage applicable to the circuit: 24V-0,2A • Standard length of cable supplied:2 mt.



J'ai donc le TXE773, ici :
https://assets.hager.com/step-content/P/..._FR_IT.pdf

Qui indique ceci :
Caractéristiques de l’entrée impulsion Courant 64 uA (comptage autre que électrique) ou 2.5 mA (comptage électrique)
Tension 4 V 
Fréquence max. 100 Hz
Durée minimum d’impulsion 5 ms
Sortie compatible à collecteur ouvert ou relais Reed
Longueur max. du cable 3 m

Je decompte l'eau du reseau, l'eau chaude et l'eau de cuve.
Mon branchement initial est 
Canal 1 - Réseau
Canal 2 - Chaud
Canal 3 - Cuve

Or lorsque je tire de l'eau, j'ai des comportements particuliers.
J'ouvre l'eau froide (1er), le décompteur "Reseau" tourne, la led rouge du TXE773 clignote à frequence regulière en fonction de la consommation.
J'ouvre l'eau de cuve (3e), le décompteur "Cuve" tourne, la led jaune du TXE773 clignote à fréquence régulière en fonction de la consommation.

Jusque là, pas de problème, cela réagit comme il faut.

Si j'ouvre l'eau chaude (2e), le décompteur "Réseau" tourne, ainsi que le décompteur "Chaud". La led rouge clignote, c'est normal. La led verte clignote aussi, c'est normal. Sauf que la led jaune clignote à chaque clignotement de la led verte.

Si j'inverse les channels de capture, c'est le même symptôme. A chaque fois que j'ai les 3 capteurs d'impulsions branchés, le 2e et le 3e clignote simultanément, quelque soit la position de chaque décompteur.

J'ai supposé une interférence entre les channel, j'ai réduit les câbles de capture à 60cm, j'ai ajouté des ferrites à chaque entrées également.. 

Rien n'y fait, si 3 decompteurs sont branchés, alors si 2 clignote, 3 clignote aussi.

Si je débranche 3, seul 2 clignote.
Si je débranche 2, alors 3 clignote uniquement lorsque le décompteur 3 tourne, donc normalement.
Si je rebranche le 2, 2 et 3 clignoteront ensemble.

Je n'ai pas de court circuit, j'ai vérifié des dizaines de fois les branchements.

Je ne sais plus quoi faire et surtout, je ne comprends pas pourquoi cela agit comme ça !

Si vous avez des idées ou expérience similaire, n'hésitez pas !

Merci à vous,
Répondre


Messages dans ce sujet
Problème comptage TXE773 - par XeNo - 08/02/2024, 20:48:53
RE: Problème comptage TXE773 - par Ives - 09/02/2024, 10:51:32
RE: Problème comptage TXE773 - par filou59 - 09/02/2024, 14:47:15
RE: Problème comptage TXE773 - par XeNo - 11/02/2024, 11:51:55
RE: Problème comptage TXE773 - par filou59 - 12/02/2024, 00:35:34
RE: Problème comptage TXE773 - par XeNo - 21/02/2024, 20:48:47
RE: Problème comptage TXE773 - par XeNo - 18/05/2024, 15:20:52

Atteindre :