Contrôleur logique ABA S/1.2.1 : partage de blocs fonctions
#43
(08/02/2024, 22:02:59)Nitro24 a écrit : Bonsoir,

Auriez vous une idée pour générer une rampe sur 1 octet de 0 à 100% (255) dans un temps donné (ex 3 heures) avec l'ABA ?
Merci.

Bonjour
Voici un exemple pour une rampe sur 1 heure, il suffit ensuite d'adapter les paramètres dans les blocs STARCAISE et UP COUNT:
- 60 x 60 = 3600 s /255 = 14,1
- 7 s dans STARCAISE
- 255 dans UP COUNT
- dans cet exemple la reprise de la rampe après 1 h est automatique ; si la rampe doit rester à 255, il suffit de supprimer la boucle de rétroaction Ov --> R.

   