Merci pour vos commentaires,
Alors j'ai refait des tests.
Un par un, ca fonctionne parfaitement
2 par 2 aussi, quelque soit les decompteurs branchés (reseau/cuve ; reseau/chaud ; cuve/chaud) et quelque soit les channels utilisés (1/2 ; 2/3 ; 1/3)
J'ai essayé de décharger le programme, effectivement les leds sont indépendantes de la programmation mais malgré le déchargement, si 3 decompteurs sont branchés, alors 2 et 3 clignotent en même temps..
En fait j'ai même remarqué quelque chose qui fait penser au fonctionnement d'un condensateur.
Après un long moment sans avoir décompté, si je fait tourner le channel 2, il clignote seul.
Si je fais tourner le channel 3, il clignote seul.
Par contre, si de nouveau je fais tourner le channel 2, alors 2 et 3 clignotent ensemble.
J'ai l'impression que le TXE773 s'auto perturbe sur les channels 2 et 3 uniquement.
Un défaut matériel sur du neuf, c'est possible ? Il n'y a pas de contrôle qualité ?
Filou, tu as quel MDT pour du comptage ?
Alors j'ai refait des tests.
Un par un, ca fonctionne parfaitement
2 par 2 aussi, quelque soit les decompteurs branchés (reseau/cuve ; reseau/chaud ; cuve/chaud) et quelque soit les channels utilisés (1/2 ; 2/3 ; 1/3)
J'ai essayé de décharger le programme, effectivement les leds sont indépendantes de la programmation mais malgré le déchargement, si 3 decompteurs sont branchés, alors 2 et 3 clignotent en même temps..
En fait j'ai même remarqué quelque chose qui fait penser au fonctionnement d'un condensateur.
Après un long moment sans avoir décompté, si je fait tourner le channel 2, il clignote seul.
Si je fais tourner le channel 3, il clignote seul.
Par contre, si de nouveau je fais tourner le channel 2, alors 2 et 3 clignotent ensemble.
J'ai l'impression que le TXE773 s'auto perturbe sur les channels 2 et 3 uniquement.
Un défaut matériel sur du neuf, c'est possible ? Il n'y a pas de contrôle qualité ?
Filou, tu as quel MDT pour du comptage ?