Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Driver LED Meanwell PWN-60-KN et PWM-120-KN : y'a un souci...
#13
(16/02/2024, 07:55:33)Nitro24 a écrit :
(15/02/2024, 22:41:58)roccamio a écrit : Le souci a été simplement résolu en installant une alimentation 24V séparée pour alimenter l'AUX et depuis lors, je n'ai plus aucun problème : j'ai pu adresser et configurer tous mes participants sans aucun souci.

Bonjour,

Tu veux dire que tu branchais l'entrée AUX jaune/blanc de ton module actuator HDL sur le bux KNX ?
Si c'est le cas, il est normal que tout s'écroule, le bus KNX transmet à la fois une alimentation et des données, il doit uniquement être connecté aux entrées KNX rouge/Noir des modules !

Non la sortie auxiliaire d'une alimentation 640mA ou plus (Borne Jaune/Gris) sur le module hdl qui dispose d'un connecteur de ce type
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Driver LED Meanwell PWN-60-KN et PWM-120-KN : y'a un souci... - par filou59 - 16/02/2024, 16:19:12

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)