Bonjour,
J'ai crée une fonction réveil/rampe éclairage dans le module logique ABB ABA/S. (dont une partie est inspirée du clignoteur de Yves)
Dans l'éditeur ABA, en simulation ou en moniteur, elle fonctionne bien, la valeur de l'élément fonctionnel 1 octet non signé est bonne.
Seulement dans le moniteur de bus (ou dans HA) la valeur est différente...
Par exemple lorsque dans le moniteur ABA je lis 30 dans le moniteur de bus je lis
Avez-vous une idée? Merci
J'ai crée une fonction réveil/rampe éclairage dans le module logique ABB ABA/S. (dont une partie est inspirée du clignoteur de Yves)
Dans l'éditeur ABA, en simulation ou en moniteur, elle fonctionne bien, la valeur de l'élément fonctionnel 1 octet non signé est bonne.
Seulement dans le moniteur de bus (ou dans HA) la valeur est différente...
Par exemple lorsque dans le moniteur ABA je lis 30 dans le moniteur de bus je lis
Avez-vous une idée? Merci